无火灾报警系统的干式消火栓系统,电气部分应该怎么做?
chinapwr
chinapwr Lv.4
2011年09月04日 22:11:50
来自于防雷减灾
只看楼主

低温穿堂中有N个消火栓和2个电磁阀、1个快速排气阀。无火灾报警系统的干式消火栓系统,电气部分应该怎么做?

低温穿堂中有N个消火栓和2个电磁阀、1个快速排气阀。

无火灾报警系统的干式消火栓系统,电气部分应该怎么做?
免费打赏
coolwangqiushi
2016年10月28日 20:18:57
12楼
划破长空 发表于 2016-10-28 11:05 没有太明白,我主要是想了解电磁阀的控制,有图不,专家。专家谈不上。一样的原理 可以通过电接力压力表来控制电磁阀!没有图 这都是非常规做法,你去查查继电器和电接力压力表就了解了,那个电接力压力表就是平常现场临时用水 水泵出水端的那个压力表!
回复
wbhaoya
2016年11月04日 17:30:25
13楼
coolwangqiushi 发表于 2016-10-27 17:01 发生火灾的时候,喷头爆了,会漏气,压力下降后,我在考虑加个电接力压力表与继电器配合,控制停止空压机 …这不是预作用喷淋吗?干式消火栓是什么个做法呢?
回复
coolwangqiushi
2016年11月08日 12:56:46
14楼
wbhaoya 发表于 2016-11-4 17:30 这不是预作用喷淋吗?干式消火栓是什么个做法呢?同样的道理啊 开栓自动启泵跟喷头爆了 一个原理啊!
回复
wbhaoya
2016年11月18日 11:07:27
15楼
coolwangqiushi 发表于 2016-11-8 12:56 同样的道理啊 开栓自动启泵跟喷头爆了 一个原理啊!:D谢谢谢谢!
回复
希望在前方
2016年11月22日 07:19:11
16楼
路过..............
回复
木叶秋声
2016年11月25日 10:15:58
17楼
谢谢楼主!
回复
zhaokaikai
2016年12月05日 10:40:47
18楼
干式消火栓系统倒是第一次听说。。真的有做干式消火栓的??太神奇了。。
回复
zhaokaikai
2016年12月05日 10:45:46
19楼
wbhaoya 发表于 2016-11-4 17:30 这不是预作用喷淋吗?干式消火栓是什么个做法呢?我也刚听说。。查了一下。。还真有。。没做过。。有做过得出来讲讲。。
回复

相关推荐

APP内打开