低温穿堂中有N个消火栓和2个电磁阀、1个快速排气阀。无火灾报警系统的干式消火栓系统,电气部分应该怎么做?
低温穿堂中有N个消火栓和2个电磁阀、1个快速排气阀。
无火灾报警系统的干式消火栓系统,电气部分应该怎么做?
2楼
”低温穿堂“是什么啊?
没做过,只能纸上谈兵了,仅供参考
1.电磁阀,排气阀和空压机设控制箱,控制箱增加远程控制按钮,在有人值班的场所设控制按钮。火灾时由人工开启阀,停止空压机。管道充水变为湿式系统。
2.既然做了干式的系统,有联动需求,何不做火灾报警呢?
[
本帖最后由 z.j1230 于 2011-9-5 00:07 编辑 ]
回复
3楼
消火栓按钮线直接连到消火栓泵控制箱,
回复
4楼
消火栓按钮线直接连到消火栓泵控制箱,
回复
5楼
楼主你是咋做的呀?
回复
6楼
楼主啊,这个问题解决了么,我是做电气的,如果你解决了,可否分享做法呢?
回复
7楼
感谢楼主的无私奉献
回复
8楼
发生火灾的时候,喷头爆了,会漏气,压力下降后,我在考虑加个电接力压力表与继电器配合,控制停止空压机的同时启动水泵。
回复
9楼
划破长空 发表于 2016-10-24 17:11 楼主啊,这个问题解决了么,我是做电气的,如果你解决了,可否分享做法呢?发生火灾的时候,喷头爆了,会漏气,压力下降后,我在考虑加个电接力压力表与继电器配合,控制停止空压机的同时启动水泵。
回复
10楼
wbhaoya 发表于 2016-10-21 17:32 楼主你是咋做的呀?发生火灾的时候,喷头爆了,会漏气,压力下降后,我在考虑加个电接力压力表与继电器配合,控制停止空压机的同时启动水泵。
回复
11楼
coolwangqiushi 发表于 2016-10-27 17:01 发生火灾的时候,喷头爆了,会漏气,压力下降后,我在考虑加个电接力压力表与继电器配合,控制停止空压机 …没有太明白,我主要是想了解电磁阀的控制,有图不,专家。
回复