某会展,桁架为四管空间桁架,桁架和钢柱节点进行加强,具体有:1.桁架端部上下弦杆加强。。上弦受拉,根部轴力最大,故截面加强。桁架中部下弦加强。。中部拉力最大,变形最大,故截面加强。桁架端部下弦加强。。下弦根部受压,根部受力较大,故加强。钢柱与上弦杆连接时,设置插板,加强抗拉的焊缝钢柱与下弦杆连接时,未设置较长插板,因为下弦受压,受压增加插板也没用,只有钢管的截面大小有用。请指正[
1.桁架端部上下弦杆加强。。上弦受拉,根部轴力最大,故截面加强。
桁架中部下弦加强。。中部拉力最大,变形最大,故截面加强。
桁架端部下弦加强。。下弦根部受压,根部受力较大,故加强。
钢柱与上弦杆连接时,设置插板,加强抗拉的焊缝
钢柱与下弦杆连接时,未设置较长插板,因为下弦受压,受压增加插板也没用,只有钢管的截面大小有用。
请指正