在实际工程种可能很多新手工程师都不区分地梁、基础梁、拉梁,也有很多新手工程师不能区分这个三种埋置在底下的梁到底有什么区别!!现在我对我所理解的者三类梁的区别做一个简单介绍: 地梁,又称地框梁,在图纸种表示DKL,他是拉结柱子一般设置在-0.060处的梁,设置在这个标高处可以减去做防潮层这道工序。一层砖墙也在这条梁上开始砌筑。这道梁由于埋置深度较浅,在抗震设计时需要满足抗震构造措施。 拉梁,在图纸种表示JLL,是拉结基础、承台的梁,主要是为保持基础的整体性、稳定性而设置,在10高规3.12.3条抗连续倒塌概念设计中也提到独立基础之间宜采用拉梁连接。
地梁,又称地框梁,在图纸种表示DKL,他是拉结柱子一般设置在-0.060处的梁,设置在这个标高处可以减去做防潮层这道工序。一层砖墙也在这条梁上开始砌筑。这道梁由于埋置深度较浅,在抗震设计时需要满足抗震构造措施。
拉梁,在图纸种表示JLL,是拉结基础、承台的梁,主要是为保持基础的整体性、稳定性而设置,在10高规3.12.3条抗连续倒塌概念设计中也提到独立基础之间宜采用拉梁连接。
基础梁,在图纸种表示JL,它是拉结基础,且直接放置在地基上,是会承受基地反力的梁,类似为条形基础的受力形式,梁配筋需要倒置。而前面两者都是在浇筑完之后进行素土回填的,所受的基底反力很小。这点希望新手工程师们要多多注意~~~
以上是老工程师们的讲解和自己的理解所总结的内容,如果有什么不对请各位多多包涵,并且指出~~~~
下面是42楼的朋友补充的内容,我觉得很不错就拿上来了,42楼的兄台别介意:
地梁,即地下框架梁的计算一般是在PKPM中建模时按一层输入,将楼板开洞,将地面荷载和墙体荷载输到梁上进行整体计算。配筋构造详见图集06G101-6第68、69页。
基础拉梁,一般是将与之相连的柱底轴力的1/10作为拉力,加上梁上承担的墙体荷载,按偏心受拉构件进行计算。配筋构造详见图集06G101-6第68、69、70页。
基础梁是以两侧的柱作为梁的支点,将地基反力作用于基础梁上,按连续梁进行计算。在地基基础规范中有详细介绍。配筋构造详见图集06G101-6第51~56页。