刚入行,学艺不精,特来请教前辈! 这是室外地面标高:-0.45这是基础的埋深:这是排水管线,给水挂线出户后涉及到交叉问题:我们这儿的冻土深度是-0.49请教前辈排水、给水的管道埋深多少合适?
刚入行,学艺不精,特来请教前辈!
这是室外地面标高:-0.45
这是基础的埋深:
这是排水管线,给水挂线出户后涉及到交叉问题:
我们这儿的冻土深度是-0.49
请教前辈排水、给水的管道埋深多少合适?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
排水管线比给水管线更靠近建筑物,且给水管埋深要比排水管深,防止给水与排水管交叉。
回复
4楼
给水管与排水管上下敷设时给水管在上面,给水管底部距排水管的顶部要有0.15米的间距,排水管要埋深管中标高的为-1.0米就可以了。。
回复
5楼
排水管底标高-0.70.给水绕一下尽量不要跟污水排出管平行
回复
6楼
改一下给水管
回复
7楼
给水管还在排水管下面??!!!
一般建筑的话"地板"正解...
[
本帖最后由 chudai520 于 2011-9-5 17:18 编辑 ]
回复
8楼
-1.0的话就要穿脊梁了
回复
9楼
谢谢提醒,我总是直脑子,不会拐弯哈
回复
10楼
那不就给压坏了的
回复
11楼
给水与排水交叉时,给水管应在排水管之上,且一个保持0.15m的距离。我记得是这样的。不知错否?但是给水管肯定是得在排水管之上的,避免给水受污染。