请教各位一个小问题
yds-703
yds-703 Lv.3
2011年09月04日 08:23:52
只看楼主

配电所高压进线侧有功计算负荷于低压有功计算负荷之间有什么联系?

配电所高压进线侧有功计算负荷于低压有功计算负荷之间有什么联系?
免费打赏
lingxuct
2011年09月04日 11:20:17
2楼
多一个变压器的损耗。
回复
z.j1230
2011年09月04日 14:00:51
3楼
赞同楼上。。
回复
yds-703
2011年09月04日 15:28:08
4楼
我现在有一个工程的设计说明是这么写的“变电所1采用2回10KV电缆由110KV总变所引入,每回按5.2MW考虑, 所内设置2台10/0.4KV干变2000KVA,变电所1的10KV侧进线侧有功计算负荷为4637KW,低压有功计算负荷为1638KW,根据以上数据,变电所1富裕供电能力560KW.......”

这种说法对不对呢? 望各位赐教

[ 本帖最后由 yds-703 于 2011-9-4 15:29 编辑 ]
回复
a13901458888
2011年09月04日 15:55:49
5楼
是不是另外还有10kV的负荷呢?
回复
yds-703
2011年09月06日 03:26:09
6楼
顶起来