从网上下载了11G101-1图集,看到非框架梁的钢筋锚固,发现有问题,次梁上部钢筋锚入主梁时,水平段0.6Lab,弯下的竖直段15d.而砼规范水平加竖直总计0.6Lab,是不是有误啊
从网上下载了11G101-1图集,看到非框架梁的钢筋锚固,发现有问题,次梁上部钢筋锚入主梁时,水平段0.6Lab,弯下的竖直段15d.而砼规范水平加竖直总计0.6Lab,是不是有误啊
2楼
请问图集的哪一页“11G101-1图集,看到非框架梁的钢筋锚固”
规范的哪一条“砼规范水平加竖直总计0.6Lab”
回复
3楼
GB50010-2010,8.3.3条当受拉钢筋末端采用弯钩或机械锚固时,包括弯钩在内的锚固长度可取为0.6Lab.
11G101-1 p86页梁上部钢筋水平段0.6Lab,如果次梁上部16的三级钢,则16*35.2*0.6=338,加保护层30,主梁宽B≥368,
回复
4楼
楼主看规范漏掉一个括号,规范原文为“包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度Lab的60%。”
所谓的投影长度,对90度弯锚而言就是水平段长度
回复
5楼
括号内说的是投影长度,没说是水平投影长度,而且前面说了包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度,为什么要说包括两字呢?框架的水平锚长度才0.4倍啊
回复
6楼
是的啊 这个地方也引起了我的关注 但询问许久后 还是没有个信服的回答啊
回复
7楼
这里明确的告诉你是指水平投影长度,整个锚固段包括水平段,弯钩段和竖直段,竖直段投影长度为d,但已经重合在弯钩里了,所以说包括弯钩段(对于加端头锚固的就说加锚固端头)在内的投影长度。
你指的框架的水平锚固长度0.4倍,这个仅是适用与中间层框架端节点,基于三方面原因:1、上部有压力传来,改善了锚固条件;2、节点内横向钢筋约束条件较好;3、被充分试验所证明。
可以看到顶层端节点就不可以这样了。
所以不能混为一谈。
回复
8楼
所以次梁一般点铰接,满足0.35倍的要求即可。
回复
9楼
我认为7楼的说法比较正确,0.4倍的锚固长度只适用于梁柱的中间层端节点,条文说明里也说了,弯锚的实验是在锚固在柱里的情况下进行的,考虑垂直段的挤压粘结力。次梁是支撑在梁上的,面筋属于普通受拉构件,按8.3.3条执行。
回复
10楼
也困惑哦!0.6Lab是不是偏大了?0.4Lab才合适吧?
回复
11楼
0.4倍只用于梁柱节点的中间层端支座处。考虑了柱的作用。次梁支座为梁,不是柱,所以水平段的最小值应按8.3.3条执行。
回复