熔断器和SPD级数有点小疑惑
worufuping
worufuping Lv.6
2011年09月03日 16:19:35
只看楼主

RTO-60A/3P+N,HMO-160/3P+N,如前面表示的型号中性线上有没有熔断器和SPD,我们知道TN-C系统中中性接地线上不能加保护电器,断路器的1P+N,中性线是无脱扣,翻阅熔断器和SPD样本3P+N,好像中性线上是有电气保护,是我没看明白样本还是熔断器的标注,SPD,和断路器的标准XP+N是不同的?N相有区别?

RTO-60A/3P+N,HMO-160/3P+N,如前面表示的型号中性线上有没有熔断器和SPD,我们知道TN-C系统中中性接地线上不能加保护电器,断路器的1P+N,中性线是无脱扣,翻阅熔断器和SPD样本3P+N,好像中性线上是有电气保护,是我没看明白样本还是熔断器的标注,SPD,和断路器的标准XP+N是不同的?N相有区别?
免费打赏
ccj8989
2011年09月05日 11:00:36
2楼
SPD是接地线,而且是接保护线路的同一点地线/
回复

相关推荐

APP内打开