分户计量,单独入户水平串联7组暖气片,后两三组不热,一直查不出原因,请各位高手指教!
分户计量,单独入户水平串联7组暖气片,后两三组不热,一直查不出原因,请各位高手指教!
2楼
很简单,后两组水温太低了!通过调节前面散热器的水量(启用旁通功能),可能后好一些!
回复
3楼
不知你注意没,新修订的暖规征求意见稿已经明确水平串联不宜超过6组。尽管没有开始执行,但总有他的道理!
回复
4楼
谢谢指教,我会按各位老师的方法进行排除的采暖问题.
回复
5楼
可能是系统的压力不够或者后几组中散热器内有气体
回复
6楼
可以先关闭前几组暖气的阀门,检查后几组暖气及管道是否有堵塞及积气现象,如有可清理堵塞的杂物或排除积气,如没有可以控制前几组暖气阀门的开度利于后几组暖气的循环。
回复
7楼
也可以排气试试
回复
8楼
谢谢!根据各位的指教,我检查了一遍,是暖气内有赃物造成的。
回复
9楼
学习了,水平串联不宜超过六组。
回复