【求助】3p漏电开关的上级是不是不能用4P的空气开关?
wms9932
wms9932 Lv.3
2011年09月02日 19:13:37
只看楼主

今天发现的一个问题,依然没有找到原因,具体情况是这样,住宅面积约180平米,户内总开关设计为3P漏电开关,它的上级开关设在电井内,是4P的空气开关,但是接上送电不出,户内分开关只要一合闸,总开关就跳闸,请各位高手分析原因。

今天发现的一个问题,依然没有找到原因,具体情况是这样,住宅面积约180平米,户内总开关设计为3P漏电开关,它的上级开关设在电井内,是4P的空气开关,但是接上送电不出,户内分开关只要一合闸,总开关就跳闸,请各位高手分析原因。
zailushang73
2011年09月02日 20:19:19
2楼
呵呵,浅陋看法
住宅因为存在单相设备,应选用3P+N/4P型RCD,但RCD选用不当应显示为RCD合不上
根据你所说的现象,应存在短路故障
回复
老灰兔子
2011年09月02日 21:16:26
3楼
3P的漏电开关不能用于有使用零(N)线电器的场合,与上级使用4P的空气开关无关。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2011-9-2 21:17 编辑 ]
回复
hfclm
2011年09月02日 21:39:20
4楼
室内分开关N线错接PE线了,或者该回路N线和PE线有接错的地方
回复
qian68747
2011年09月02日 21:46:19
5楼
楼主应该把你说的3P漏电开关补充说明的更清楚些,是什么样的3P漏电开关。
3P漏电开关按字面看可以理解为2个不同的开关
1、3根相线进3根相线出的只能作为3相平衡负载用的漏电开关
2、3根相线加1根N线,但是N线是不分断的漏电开关,这个也叫3P漏电开关。
后者是可以接入你说的场合的。前者不行。
回复
精工设计
2011年09月03日 11:07:51
6楼
对啊,楼上说的好啊。你的3P开关是什么东西啊?一般住宅户内用得多是单相进线啊,此时的漏电保护选用2P的断路器啊,怎么出来了个3P的漏电保护啊?一般只有2P与4P的漏电保护啊,没听说有3P的。
回复
boeing_s
2011年09月03日 11:56:48
7楼

确实有3进3出不带N的漏电开关,不过那个不是用来检测三相平衡不平衡的,基本上是给三相异步电机用的。检测三相是否平衡,那就不叫漏电保护了,叫零序。不过这种漏电开关确实不能用在有单相负载的回路,因为3相根本不可能平衡。
漏电开关的上级是不是4P没什么讲究,也没影响。
回复
老灰兔子
2011年09月03日 22:03:54
8楼
那么多人不懂得3P的漏电开关与3P+N(或3PN)漏电开关的区别,真感到悲哀,不知你们怎样搞设计或搞维修的??????!!!!!!

3P就是3P,3P+N(或3PN)就是3P+N(或3PN),不会3P=3P+N(或3PN)!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2011-9-3 22:05 编辑 ]
回复
hhhcaics
2011年09月04日 01:32:06
9楼
老兔子 上次这个贴已经沉到太平洋 http://bbs.co188.com/content/219_3851342_3.html 就是关于漏电断路器的 你还没回我呢 就你所知的 究竟是怎样的情况
回复
ljs1399
2011年09月04日 07:34:33
10楼
设计有问题。住宅用电应该大多数单相负荷。该用3P+N漏电开关。3P漏电开关只能用于保护三相电机。必须换3P+N漏电开关
回复
dgbyls
2011年09月04日 08:35:37
11楼
住宅用电应该用3P+N漏电开关。
回复