低压断路器为什么第一次合不上?
靳丰涛
靳丰涛 Lv.7
2011年09月02日 18:38:46
来自于断路器
只看楼主

一个16A的断路器带8台电脑,一台热水器(单相3kw偶尔用),利用墙体原插座。此回路没有问题。另一个16A的断路器带15台电脑,二次装修增加的6mm2线,第一次却怎么也合不上,一个礼拜跳一次闸。(个人分析是不是启动电流太大)

一个16A的断路器带8台电脑,一台热水器(单相3kw偶尔用),利用墙体原插座。此回路没有问题。
另一个16A的断路器带15台电脑,二次装修增加的6mm2线,第一次却怎么也合不上,一个礼拜跳一次闸。(个人分析是不是启动电流太大)
免费打赏
靳丰涛
2011年09月02日 18:41:02
2楼
绝缘电阻都摇过,都能达到要求。每个主机里面的灰尘都吹过。
回复
qian68747
2011年09月02日 21:52:58
3楼
你把电脑插头全拔掉,合上开关再插电脑就可以。
如果电脑插头全插上,合开关第一次是很难合上的,除非很巧(电压过零时合开关)
原因在于电脑电源都有一个变压器,查过5台电脑送电,变压器未充磁时线圈相当于短路。充磁电流很大,所以合了一次,一般第二次可以合上,但是电脑再增加的话是永远也不能合上的。
建议一个回路电脑不要超过5台。
回复
z.j1230
2011年09月03日 00:05:42
4楼
15台电脑 / 8台电脑+3kW热水器,都用16A的开关?
迟早都会跳,咱设计都胆小,没见过这么整的
BTW:楼上的朋友,你的经验相当的有价值,学习了
回复
hhhcaics
2011年09月03日 15:10:13
5楼
开关明显小了 合闸也要按顺序
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 20:17:59
6楼
1p 微断很傻的,只有短路,过流才会跳,自己测下电流(满载)
6平方线配25A都没有问题,
回复
靳丰涛
2011年09月05日 09:55:05
7楼
谢谢楼上的各位朋友,计算机插座回路却是不宜超过7台,很容易经常性的跳闸,选得这些断路器都是原租房子的箱子,后我们装修就是利用原来的。也没有要求中规范的那么严格。
回复
yujiang19652
2011年09月05日 10:24:35
8楼
赶紧改配电系统,不然早晚要出事
回复
fuqiang580930
2011年09月05日 10:51:02
9楼
16A的电流X220V=3.5KW,15台电脑的耗电按每台200W计算就是3KW,再一开3KW的热水器显然电流不够。
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月05日 14:10:11
10楼
这是网吧还是机房
新民规要求一个插座回路不要超过5台电脑
回复
xiao09xiao
2011年09月05日 14:37:11
11楼
LZ,除了你搞清的问题之外,你第一个断路器(有热水器那个),虽然是偶尔使用,但建议你这热水器须配单独的一个断路器。你都说了热水器都3KW了,它单独的工作电流都近16安了!(除非你是打算在用热水器之前,自觉地把所有电脑都关掉并把插头拔出来!)不然——结果自然是我跳我跳我跳跳跳~
另外,对于俺们尊敬的板凳“qian68747”,我赞一个!此前辈功力深厚!望前辈能常来光顾坛子!来关心关心俺们这些小菜鸟们
回复