楼板下沉问题
善者建行
2011年09月02日 15:14:24
来自于建筑施工
只看楼主

一个十二米高的垃圾中转站,楼板下沉了十二公分。请问怎么样处理,是加固还是打掉重浇

一个十二米高的垃圾中转站,楼板下沉了十二公分。请问怎么样处理,是加固还是打掉重浇
免费打赏
天三
2011年09月02日 16:31:45
2楼
还是打掉重浇筑吧,120mm太明显了,混凝土剔除后把钢筋剪断,重新调直、焊接。
回复
wojiaoming
2011年09月02日 16:51:23
3楼
联系设计院,让设计院去验算
回复
huchao112
2011年09月02日 18:54:05
4楼
是中转站 稍微好点 跟建设单位 监理单位协调一下 地平再降点
回复
建筑人
2011年09月02日 21:53:48
5楼
你说的很不详细,是楼板下沉还是地面下沉?是沉降还是单独的楼板下垂?要根据发生的实际情况来分析事故的原因,拿出切实可行的整改方案。
回复
hengxin87
2011年09月03日 10:34:19
6楼
说的也是啊 是地基下沉还是单纯的楼板下沉。。
回复
china361
2011年09月04日 12:23:33
7楼
说的不是很清楚,是楼面底板下沉还是。。。。。