制冷压缩机连杆螺栓在检修、必须更换: 使用过程中发现下列情况之一时,就 (1)连杆螺栓的螺纹损坏。 (2)连杆螺栓出现裂纹。 (3)连杆螺栓产生过大的残余变形。 上述情况的检测方法是: (1)制冷压缩机连杆螺栓的螺纹损坏,一般是由于装配时连杆螺栓 紧力不适而引起的。目前一般采用液压连接或用扭力板手来 拧紧连杆螺栓。 (2)大修过程中,连杆螺栓必须采用磁粉或超声波探 伤;检查连杆螺栓是否出现裂纹。 (3)装配连杆螺栓时,可用外径千分尺或专用卡规测量 其弹性伸长度,使其不超过

制冷压缩机连杆螺栓在检修、必须更换: 使用过程中发现下列情况之一时,就 (1)连杆螺栓的螺纹损坏。 (2)连杆螺栓出现裂纹。 (3)连杆螺栓产生过大的残余变形。 上述情况的检测方法是: (1) 制冷压缩机连杆螺栓的螺纹损坏,一般是由于装配时连杆螺栓 紧力不适而引起的。目前一般采用液压连接或用扭力板手来 拧紧连杆螺栓。 (2)大修过程中,连杆螺栓必须采用磁粉或超声波探 伤;检查连杆螺栓是否出现裂纹。 (3)装配连杆螺栓时,可用外径千分尺或专用卡规测量 其弹性伸长度,使其不超过 制冷压缩机连杆螺栓长(从连杆螺栓头的支 承面到螺帽支承面的距离)的1/1000。在使用中如果发观连 杆螺栓的残余变形大于2/100()时必须更换。