一个几万平米的地下室顶板面,要考虑排水吗?如果考虑怎么排?

一个几万平米的地下室顶板面,要考虑排水吗?如果考虑怎么排?
yanlchou
2011年09月02日 10:31:32
2楼
地下室顶板面有1米深的人工湖
回复
qdbqwl
2011年09月02日 14:30:44
3楼
我觉得应该考虑排水,你不考虑有水了怎么办?
回复
yibasiba
2011年09月04日 17:08:31
4楼
很简单啊:滤水板排水
回复
z383024618
2011年09月06日 15:12:13
5楼
估计得做把,我看我们公司都有顶板防水的做法什么的。
回复
yanlchou
2011年09月06日 16:52:35
6楼
可以做透水管排水。
回复
zlf0911
2011年09月06日 18:21:03
7楼
需要做排水,否则下雨时水泡着地下室顶板,对结构顶板不好容易引起内漏,采用鹅卵石加穿孔收集管的做法
回复
yanlchou
2011年09月07日 07:55:50
8楼
谢谢朋友们的帮助。
回复
yang822005
2011年09月07日 10:07:40
9楼
应该排水,同意以上观点
回复
xiongmaoji
2011年09月07日 15:43:18
10楼
很麻烦的。还要看顶板找坡情况,分水线如何划分。如果是大面积顶板要和建筑好好沟通,不要做平顶。
回复
hlf20100110
2011年09月07日 15:55:00
11楼
顶板覆土前可加陶粒,在覆土内可设盲管,这些都是常规的排水方式。