各位高手大家好!我从事该专业不久。我在自己单位看到有人画地漏时加了存水弯,也看到了有人不加的,请问到底要不要加啊?
各位高手大家好!我从事该专业不久。我在自己单位看到有人画地漏时加了存水弯,也看到了有人不加的,请问到底要不要加啊?
2楼
我的意见:加好!
入雨水系统的废水地漏才可以不加.
回复
3楼
必须加,图上没画存水弯的是采用的自带水封地漏,换句话说就是这种地漏本身带了存水弯。
回复
4楼
加存水弯有何用途?
回复
5楼
防臭,《建筑给水排水设计规范》3.2.8条明确规定了,还不得小于50MM
回复
6楼
在有可能导致臭气通过管道进入室内的排水管道上连接的地漏必须有水封装置,或以存水弯充当水封装置。
回复
7楼
一般的用水封地漏就可以了~但是洗衣机地漏应该加存水弯,厨房我一般不设地漏
回复
8楼
一般普通的地漏水封都很浅,由于虹吸作用及自然蒸发都会造成其水封被破坏,所以除了选择深水封的钟罩式地漏外,其它情况下我个人建议还是设置存水弯为好.欢迎探讨.
回复
9楼
要求严的设存水弯。
回复
10楼
要加,但自带自封的地漏除外。
回复
11楼
建议不要用自带水封的地漏,水封条件差。
回复