断路器铜排被氧化是否会影响性能
kstream
kstream Lv.3
2011年09月01日 22:40:00
来自于断路器
只看楼主

刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。

刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。
上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。
免费打赏
z.j1230
2011年09月01日 22:44:58
2楼
关于这个一点不懂哈,纯顶。不过产品有瑕疵换货还最安全的
回复
kstream
2011年09月01日 22:56:26
3楼
主要是生产急需,要换货的话交期赶不来。
回复
kstream
2011年09月01日 22:57:32
4楼
是不是此贴发错板块了
回复
z.j1230
2011年09月02日 00:02:50
5楼
这里很多是设计院的,你问的这个问题有点无能为力啊。发到元件成套那边问问盘厂的人吧
回复
ggzhangyizhang
2011年09月02日 00:46:58
6楼
测一下100A直流电阻,一般百洁布察察氧化层就没了
回复
feidankt66
2011年09月07日 11:32:10
7楼
问题不大,铜排和断路器的接触桩头不会氧化。可放心使用。
回复
g3086309
2011年09月07日 11:42:10
8楼
不会影响铜排的使用性能,如所用环境腐蚀性和氧化性较强的话,可考虑进行热缩处理。
回复
kissjet008
2011年09月07日 17:11:40
9楼
设计院的,关于这个一点不懂哈
回复
zhangfei0711
2011年09月07日 17:30:28
10楼
这个应该没有问题的!不影响使用!
回复
dongliuyun
2011年09月07日 20:15:55
11楼
学习学习,不会我们也可以帮忙顶顶的!
回复

相关推荐