变压器低压侧负荷为感性,电容柜功率因数表为啥再还没投切电容之前就显示0.8,且是超前的。
变压器低压侧负荷为感性,电容柜功率因数表为啥再还没投切电容之前就显示0.8,且是超前的。
2楼
负荷较轻,电缆较长?
回复
3楼
不明白,表的接线有问题?
回复
4楼
你可以多看会表,估计要变的。
回复
5楼
你敢肯定接线是正确的?
回复
6楼
回复
7楼
斑竹的叙述有问题,电感负载当然超前,0.8是功率因数控制器的测量结果,你的设定值是多少,一般为0.93以下自动投却,超前为正的,可能你叙述错了。还有就是在自动位置或者手动等,最好换一个控制器,当然前提是保证接线正确。需详查!遇见过一次。处理好了的、
回复
9楼
告诉你吧,线接反了。
回复
10楼
现在还有一个问题,就是开关达到自动位置后,电容柜会一直投,不会停,我问电工师傅说功率因数检测模块采集信号可能有问题,至今还没有整,毕竟不能长时间停电。整好后发现问题原因再告知大家。
回复
11楼
把你的电流互感器进补偿控制器的2根线停低压总开关后对换一下就可以正常了,是电流取样信号接反了,我以前也遇到过。
回复