机组低压低是缺氟还是换热面积不够呢?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2011年09月01日 20:37:09
来自于制冷技术
只看楼主

一台满液式机组,调试时低压偏低。蒸发器出水7度,吸气过热度2度,蒸发温度为3度(设计5度)。是换热面积不够还是缺氟呢?我觉得氟够了(过冷度10度左右),应该是换热面积不够。

一台满液式机组,调试时低压偏低。蒸发器出水7度,吸气过热度2度,蒸发温度为3度(设计5度)。是换热面积不够还是缺氟呢?我觉得氟够了(过冷度10度左右),应该是换热面积不够。
免费打赏
zhu1226063503
2011年09月01日 20:53:40
2楼
应该不是换热面积小 加氟增大蒸发压力试试

[ 本帖最后由 zhu1226063503 于 2011-9-1 21:11 编辑 ]
回复
llh92731
2011年09月01日 21:57:30
3楼
不是面积够不够的问题,感觉是换热效果太差!
回复
ssl8443221
2011年09月02日 11:28:34
4楼
加氟的话,液位太高了。需要增大吸气过热度,这样的话,低压也升不上去啊!
回复
adingkgb
2011年09月02日 12:33:33
5楼
这个问题可以通过回气过热度来判断
缺氟,低压压力下降,回气过热度升高
蒸发器换热不够,低压压力同样也是下降,但回气过热度降低
回复
davi919
2011年09月02日 12:43:00
6楼
蒸发温度3度不算太低了
回复
冰点水
2011年09月04日 09:38:05
7楼
听了上面各位大侠的解释,看来是面积有问题啊
回复
hongliu20032001
2011年09月04日 11:54:35
8楼
版主分析的明确,蒸发器换热不够,低压压力同样下降。蒸发温度3度,出水7度,换热不好!蒸发器水侧是结垢了!
回复
abc3211
2011年09月06日 19:53:20
9楼
节流阀的开度有点小
回复
xyjin1986
2011年09月06日 20:21:32
10楼
是不是热交换不好?
回复
ssl8443221
2011年09月08日 14:49:43
11楼



你说的我了解,但是我这是电子膨胀阀,吸气过过热度无法体现,我想应该可以用吸气温度来体现吧。如果吸气温度低,说明面积不够,是否合理呢?
回复