柱表面起砂,而且位置独立,求指导!
freeanycall
2011年09月01日 07:46:44
来自于工地图片
只看楼主

前几天浇筑了一部分KZ,拆模后发现有两根,表面有问题。如图,柱高2m,一个表面——仅一个表面——根部以上的0.2m与其它三个立面完全相同,表面光滑、密实,而上部的1.8m,用手在表面搓动,明显起砂,而且表面麻面严重,远观与其它表面有显著差别。而且问题表面与其它表面的边缘整齐,基本可以肯定的是,问题表面由一块单独的模板覆盖。鉴于与该部位等高的其它三个表面没有类似情况,是否可以断定不是振捣的问题?现在怀疑该部位用的是旧模板,而且没有清理干净——之前,确实浇筑了部分同类型的柱,怀疑木工偷懒了。

鉴于与该部位等高的其它三个表面没有类似情况,是否可以断定不是振捣的问题?
现在怀疑该部位用的是旧模板,而且没有清理干净——之前,确实浇筑了部分同类型的柱,怀疑木工偷懒了。
不知道这个解释是否合适?疑问………………
请高手指导!
IMG_0414.jpg
IMG_0415.jpg
IMG_0417.jpg

IMG_0414.jpg


IMG_0415.jpg


IMG_0417.jpg

免费打赏
ky11011202
2011年09月01日 09:42:07
2楼
表面起砂,应该和混凝土的配合比有关吧~~
回复
bjbjbjbj2008
2011年09月01日 09:50:21
3楼
这个应该跟模板没有关系吧???是不是混凝土的配合比搞错了还是其他方面的原因呢?
回复
结构老卢
2011年09月01日 10:07:55
4楼
可能振捣过份了,造成局部水灰比过大,即局部的胶凝材料太少。如果不影响柱子强度,表面处理即可。
回复
yn283881960
2011年09月01日 10:29:40
5楼
表面处理一下吧 重新做太麻烦了
回复
freeanycall
2011年09月01日 10:30:39
6楼

关键是,在同一个立面上,上半有问题,下面有部分没问题,根据现场看,应该在该立面上用了两块模板。如果说砼有问题,那应该所有的立面都出现类似情况的,可是我之前已经说了,就这个立面的上半部分有问题,其它三个立面,包括这个立面的下20cm都好好的,强度、密实度都没问题。
回复
ywh0398
2011年09月01日 10:58:55
7楼
“起砂”就说明混凝土的和易性和均匀性不好,混凝土自身问题,你可调查一下该柱子浇筑过程中有无其他异常情况?比如混凝土是否有轻微的离析现象?振捣的方式和方向?下部20cm好是正常的(浆容易往下走),如果是我推测的原因完全能造成你说的情况——即混凝土离析与振捣方式共同造成。
回复
xuchenggong1987
2011年09月01日 12:21:41
8楼
应该是水灰比出现问题了,可能上部模板支的不牢固出现漏浆或者离析的情况!
回复
kongafanwei
2011年09月01日 12:29:41
9楼
回复
wkh1102
2011年09月01日 14:28:23
10楼

支持这种说法。楼主还是测测柱子的强度吧。
回复
lyw1899
2011年09月01日 14:31:37
11楼
可能是粉煤灰多了些
回复

相关推荐