排水管道过马路套管设置问题
yxiaoyan619
2011年08月31日 12:39:32
只看楼主

大家好,遇到个问题请问排水管道在过马路的时候在什么样的情况下需要设置套管,我最近差了好多规范就是找不到相关的规定,能不能帮忙解决一下,十万火急,谢谢了

大家好,遇到个问题请问排水管道在过马路的时候在什么样的情况下需要设置套管,我最近差了好多规范就是找不到相关的规定,能不能帮忙解决一下,十万火急,谢谢了
wmsh1124
2011年09月02日 11:06:08
2楼
《室外排水设计规范》第3.3.6条:管顶最小覆土厚度,应根据外部荷载,管材强度和土的冰冻情况等条件,结合当地埋管经验确定。在车行道下,一般不宜小于0.7m。
上面规范上所设定的埋深已经能满足一般的城市道路所承受的荷载了,如果你还不放心,要采用保险措施,那一般有两个:1、排水管道外套套管,一般为钢套管。2、过马路段设管沟,排水管道敷设在管沟里。
另外,我们在做钢铁厂的排水系统时,用的钢筋混凝土排水管,埋深也就1米左右,路面上百吨的铁水罐车照样跑,排水管道也没事!
回复
ley
2011年09月04日 19:04:01
3楼
我们常用石砌暗沟解决,埋深要看沟盖了。
回复
haozq9967
2011年09月08日 13:56:01
4楼
我也做过,最简单保险的办法就是埋钢套管。买那种有缝钢管就可以了!
回复

相关推荐