【请教】利用构造柱内主筋做引下线时,测试端子如何做?
wutong100
wutong100 Lv.4
2011年08月31日 11:36:55
来自于防雷减灾
只看楼主

国标图集上有没有详细做法,查了半天也木有看到合适的。

国标图集上有没有详细做法,查了半天也木有看到合适的。
免费打赏
aaaafei
2011年08月31日 17:12:54
2楼
我觉得02D501-2,47页的做法C挺合适。你看看怎么样
回复
湘南防雷
2011年09月01日 21:14:09
3楼
在距地0.3M·1.8M间(0.5M最适宜),用30*4或40*4扁钢从柱内主筋引出来,可以预埋安装盒子,也可以省掉盒子,如果外墙贴瓷砖,引出的端子须超出瓷砖高度2CM。