本人现遇到一美资厂房项目,境外公司按照NFPA标准设计,喷淋系统全部管道要求采用镀锌无缝钢管,而且管壁厚度需满足ASTM SCHED 40标准,好不容易找到这个标准查了下,我的天!能联系的国内厂家都没有完全满足要求的产品,而且就算有这样的钢管,安装时管接件也很贵,造价惊人,总不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解释可否考虑按国内做法采用国标镀锌钢管,对方不肯妥协,理由是厂方投保美国保险公司,必须满足其相关标准,否则不予投保。请问各位同仁有否遇到过类似情况,如何处理的?谢谢。
本人现遇到一美资厂房项目,境外公司按照NFPA标准设计,喷淋系统全部管道要求采用镀锌无缝钢管,而且管壁厚度需满足ASTM SCHED 40标准,好不容易找到这个标准查了下,我的天!能联系的国内厂家都没有完全满足要求的产品,而且就算有这样的钢管,安装时管接件也很贵,造价惊人,总不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解释可否考虑按国内做法采用国标镀锌钢管,对方不肯妥协,理由是厂方投保美国保险公司,必须满足其相关标准,否则不予投保。请问各位同仁有否遇到过类似情况,如何处理的?谢谢。
另外,这套喷淋系统在局部低温区域采用管网内充不冻液,并采取措施与低温区域外的管网水分离,本人还是头一回碰见,挺新鲜的,一般常规做法采用干式系统处理,不知是不是我孤陋寡闻,大伙一起说说
2楼
有人用带电热丝的管道解决低温地区裸露消防管的防冻问题。
充不冻液的还没见过,请逸风大侠详细介绍一下,多谢了。
至于保险公司的问题是没什么好争论的,一般都是保险公司说了算。
回复
3楼
关注中......
回复
4楼
低温区采用乙二醇等防冻液是有做法的,至于管材问题,让美国人自己解决好了!!有关手册有设置方法.其实国内的项目就应该按中国的规范执行.看来你们做的涉外项目不多吧?
回复
5楼
钢管就要国内厂家按ASTM的标准来生产,找个有实力的厂家.
连接管件肯定是有的,不是明确规定DN100以上不得采用焊接嘛?
管他呢,美资有钱嘛!
回复
6楼
它要求你就照着来(反正老美现在穷的只剩下钱了),不行就进口,你老兄担心啥.但如果你不照设计来那后面可有的玩了做了它也不给钱.