胆大更要心细,安全始终第一http://u.115.com/file/e6msea2z#(美国凯悦饭店事故)http://u.115.com/file/bhuwq420#(韩国三丰百货悲剧)利西卡一定是个优秀的结构工程师,从凯悦饭店空中走道的废墟中找到事故的原因:下层的走道本该通过吊杆直接传力,后被变更成通过上层走道转换后传力给吊杆(犹如倒置的转换框架),增加了上层走道横梁的负载,节点的薄弱最终导致横梁滑脱,结构垮塌。

胆大更要心细,安全始终第一
http://u.115.com/file/e6msea2z#(美国凯悦饭店事故)
http://u.115.com/file/bhuwq420#(韩国三丰百货悲剧)
利西卡一定是个优秀的结构工程师,从凯悦饭店空中走道的废墟中找到事故的原因:
下层的走道本该通过吊杆直接传力,后被变更成通过上层走道转换后传力给吊杆(犹如倒置的转换框架),增加了上层走道横梁的负载,节点的薄弱最终导致横梁滑脱,结构垮塌。
力的传递以简洁为上选,转换是不得已之选
QQ截图未命名.jpg
QQ截图未命名2.jpg

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名2.jpg

免费打赏
zhouenlai1231
2011年08月31日 16:35:21
2楼
力的传递以简洁为上选,转换是不得已之选
顶楼主这句话
回复
yy__yaomeier
2011年09月01日 12:44:34
3楼
力的传递以简洁为上选,转换是不得已之选
诚然
回复
hanshuyong11
2011年09月01日 12:52:17
4楼
顶啊,楼主说额有理
回复
hdl1985
2011年09月01日 14:23:49
5楼
力的传递以简洁为上选,转换是不得已之选.谨记此名言。
回复
bvb0866
2011年09月01日 16:17:27
6楼
说的很在理
回复
jiegou_304
2011年09月01日 20:59:30
7楼
传力简单 明确的结构 才是抗震好的结构
回复
结构koala
2011年09月01日 21:56:09
8楼
估计是建筑那边要求的...
做结构的怎么会这样改
回复
shevchenkogdr
2011年09月02日 10:56:05
9楼
力的传递以简洁为上选,转换是不得已之选!赞之!
回复
wangzi0911
2011年09月02日 11:17:54
10楼
说的好!这个是我们搞结构的心里的最重要的原则·
回复
cqyzcxd
2011年09月02日 14:35:09
11楼
回复