小区变压器总用电容量 约1300KVA,现在高压电10KV,长2.7KM,铠装穿玻璃钢管,需要用多粗的电缆,300M2是不是粗了
小区变压器总用电容量 约1300KVA,现在高压电10KV,长2.7KM,铠装穿玻璃钢管,需要用多粗的电缆,300M2是不是粗了
2楼
容量上看,70mm2的10kV电缆就够了,考虑线路较长,建议采用120mm2
回复
3楼
要是很有钱的话 再粗些也好 我感觉120都有点大了
回复
4楼
300是不是疯了
考虑线路较长的话
用95的电缆就可以了
回复
5楼
如果按楼主介绍,300是太大了,你可以简单计算一下:10KV线路供电只要不超过10公里,1A电流基本上可以供15KW的容量,所以,该电缆的额定电流最多是75A左右,查表就知道要多大了。电压可以不考虑,才3公里不到。
回复
6楼
计算一下额定电流,查查表,计算一下电压损失,95的已经很不小了
回复
7楼
回复
8楼
必须粗了 而且粗的没有道理。高压电缆3KM不会有很大损耗的 大一级最多大两级就可以
回复