5000平方米的酒店用电量一般是多大的???
dongmhao_03
2011年08月30日 08:05:26
只看楼主

是个5层带三层的5223.8平方米的酒店,,,图还没出,,估计下用电量!!

是个5层带三层的5223.8平方米的酒店,,,图还没出,,估计下用电量!!
免费打赏
tykf96
2011年09月03日 19:38:01
2楼
小弟愚见,每平方米设计用电50W,估计要250KW.
回复
hzh16
2011年09月03日 22:27:16
3楼
楼上,现在连普通住宅很多都比你这个50W/㎡多了。兰州,如果保守地估计,请按90-110W/㎡计算,如果考虑到扩展性,直接120W/㎡以上吧,单位面积装机容量最好不小于100VA/㎡
回复
hzh16
2011年09月03日 23:30:30
4楼
另,如果设计是星级酒店,单位面积负荷就不要低于120W/㎡了,否则以后有的你头疼的。
估算一下吧,130W/㎡,Pe=680KW,Kx取0.8,Pjs=544KW,功率因数取0.9,Sjs=604KVA,变压器效率按75%计算,得805KVA,配两台400KVA的变压器就可以了。
回复
z.j1230
2011年09月03日 23:42:28
5楼

可行,不过还是偏小
回复
ljs1399
2011年09月04日 19:40:55
6楼
豪华酒店有空调用电按每平方米150VA。普通按100VA。豪华酒店没有空调用电的按有空调用电1/2计算
回复
wjql3002
2011年09月05日 07:00:12
7楼
学习学习,谢谢
回复
y_jy2002
2011年09月05日 09:45:41
8楼
和酒店的星级有关系,要是将来是个国际的管理公司经营,那要求会非常高,需要甲方提供这方面的资料,一般的话平均100VA/平米够用。面积小的话指标应该适当提高,你这个规模130-150我觉着应该够了。
回复
airan3333
2012年09月26日 10:21:26
9楼
有没有这方面的规范或是设计依据方面的书或是资料?
回复
shuobudei0
2012年09月26日 13:38:54
10楼
建议安装1000kVA的容量!以后容量不够麻烦了!
回复
yuexingyufs
2012年09月28日 15:23:18
11楼
说实在的 酒店实际运行的过程中用电量很小