一大礼堂,跨度为23000MM 框架梁高2000MM 宽450MM 配筋:KL8(1)450*2000 Ф10@100/200(4) 628;2228 4/4/7/7 N12141.按照普通框架梁的施工方法能否施工?2.若不能有什么好的办法?3.钢筋接头位置留置在什么位置合适?4.这样跨度的梁用不用预应力? 急求大虾们发表意见!
一大礼堂,跨度为23000MM 框架梁高2000MM 宽450MM
配筋:KL8(1)450*2000 Ф10@100/200(4) 628;2228 4/4/7/7 N1214
1.按照普通框架梁的施工方法能否施工?
2.若不能有什么好的办法?
3.钢筋接头位置留置在什么位置合适?
4.这样跨度的梁用不用预应力?
急求大虾们发表意见!
2楼
首先是钢筋绑扎 绑扎的时候不能关闭侧模 由于钢筋很多 不能用普通垫块要用钢筋垫
混凝土浇筑时不能一次浇筑 要分500一层 还有就是注意养护 接头位置应该留在跨中1/3处
回复
3楼
梁的截面高度满足跨度要求,,施工还按图集即可,就是施工太麻烦,特别是钢筋绑扎,模板只能在钢筋绑扎完毕后才能施工
如果使用预应力的话,可以降低截面高度,我做的一个30米跨的预应力梁,高度只有1.2米,这样室内净高增加了,
其实预应力也麻烦
回复
4楼
正常施工即可 机械连接 一级连接 这样可以在任何地点连接
回复
5楼
好东西,我马上也要做一个跨度21米的梁
回复