10KV电缆运行时有放电声,电缆头为热缩。设备停止运行后对电缆做试验,交流耐压21KV5分钟通过正常。请大家帮忙分析一下电缆有放电声的原因?
10KV电缆运行时有放电声,电缆头为热缩。设备停止运行后对电缆做试验,交流耐压21KV5分钟通过正常。请大家帮忙分析一下电缆有放电声的原因?
2楼
坐个沙发,不解。
回复
3楼
电缆头处于何种环境中?
回复
4楼
确认是电缆何处有放电声?是不是电缆头处?耐压合格,有可能不是电缆的问题!
回复
5楼
电缆头有可能对盘柜的铁件等放电。看一下电缆接头和旁边铁件的距离是否符合安全要求。
回复
6楼
电缆头是不是加长的?
回复
7楼
支持2楼!
处理方法不对,在没有查清楚放电部位的情况下,只对电缆做泄漏试验,好象是头痛在查脚(有没有毛病)!