求助:运行电缆有放电声音的原因
gtao1999
gtao1999 Lv.2
2011年08月29日 19:52:17
只看楼主

10KV电缆运行时有放电声,电缆头为热缩。设备停止运行后对电缆做试验,交流耐压21KV5分钟通过正常。请大家帮忙分析一下电缆有放电声的原因?

10KV电缆运行时有放电声,电缆头为热缩。设备停止运行后对电缆做试验,交流耐压21KV5分钟通过正常。请大家帮忙分析一下电缆有放电声的原因?
免费打赏
cydnyzq
2011年08月31日 16:37:11
2楼
坐个沙发,不解。
回复
一指慢
2011年08月31日 20:43:20
3楼
电缆头处于何种环境中?
回复
zyz8438
2011年08月31日 21:02:29
4楼
确认是电缆何处有放电声?是不是电缆头处?耐压合格,有可能不是电缆的问题!
回复
tflash
2011年09月01日 10:05:06
5楼
电缆头有可能对盘柜的铁件等放电。看一下电缆接头和旁边铁件的距离是否符合安全要求。
回复
zhjsqh
2011年09月01日 10:57:53
6楼
电缆头是不是加长的?
回复
lingxuct
2011年09月01日 17:07:37
7楼
支持2楼!

处理方法不对,在没有查清楚放电部位的情况下,只对电缆做泄漏试验,好象是头痛在查脚(有没有毛病)!