某工程基础为桩基础。桩径400MM静压预制桩,因放线问题,导致二桩承台中心与柱中心偏移400,柱子中心与一根桩中心几乎重合。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为300*600。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。
某工程基础为桩基础。桩径400MM静压预制桩,因放线问题,导致二桩承台中心与柱中心偏移400,柱子中心与一根桩中心几乎重合。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为300*600。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。
2楼
还是那样,复核偏心作用下的桩反力。或者你加大底层或H0
的柱截面
回复
3楼
按倒牛腿处理,同时加强管桩上端与基础的锚固
回复
4楼
此外,承台要做成三向封闭配筋,包括相应段的基础梁(如无,需添加),直至符合要求包括抗扭。
局部加强,费用不会很大
回复
5楼
调整承台设计尺寸,重新进行抗剪、抗冲切验算,并进行偏心荷载计算,必要时还要对上部桩体进行局部加强。如果是单桩基础,可将桩体与柱体之间进行承载设计成特殊形式,可以借鉴前面大哥提到的牛腿形式。
回复
6楼
桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。
这承台配筋没问题么?汗。。。
回复
7楼
楼上兄弟提出的反牛腿方案可以考虑,自己验算一下偏心弯矩对单桩承载力的最大影响,你这个偏心太多,不敢保证一定可行。12的配筋,个人感觉单薄了点,双桩平台底部配筋是按深梁计算,这个配筋貌似不可靠。
回复
8楼
加大承台尺寸,重新进行抗剪、抗冲切验算,同事要进行偏心荷载验算
回复
9楼
现在加压引响太大,可以把承台加强
回复
10楼
用联系梁把这个承台同其他的承台连一块好吗?前提是如果承台间距不大的话
回复
11楼
把承台做大,但要复核一下是不是满足要求!
回复