今天审图人员的意见来了:普通插座应用BVR做保护线,这个在哪本规范上有写吗?请教各位,有没有必要换成BVR,还是哪本规范上真的有写啊?感觉莫名其妙!求各位大佬教下小弟!
今天审图人员的意见来了:普通插座应用BVR做保护线,这个在哪本规范上有写吗?请教各位,有没有必要换成BVR,还是哪本规范上真的有写啊?感觉莫名其妙!求各位大佬教下小弟!
2楼
黄/绿双色线就是BVR线啊?
回复
3楼
BVR是多芯软线。。。
回复
4楼
没看到过,没听说过,没被人要求过
回复
5楼
BVR是单芯的!一般用于照明与插座。
回复
6楼
不知何故,不少图纸PE线用BVR线,特别是装修的图纸。
BVR导线是多股导线,如果直接用螺钉接线,会使部分芯线压不紧,导电截面减小,造成故障。
所以,国家标准《建筑电气工程施工验收规范》GB50303-2002第18.2.1条要求对多股线接线提出了详细要求。线头上要接接线端子(俗称线鼻子),如果和设备上的插接端子压接端子(如微断)连接必须搪锡成一股后才能和设备连接;对2.5以下导线要搪锡成一股才能用螺钉拧紧连接等,只有这样才能使多股导线的所有导体参与工作,保证导体截面。
用BVR线增加了施工工作量。
回复
7楼
若用单股线,容易折断。。。。
回复
8楼
规范好像没有要求
回复
9楼
没听说过,没被要求过
回复
10楼
没听说过,没被要求过
回复
11楼
国家标准《建筑电气工程施工验收规范》GB50303-2002第18.2.1条要求对多股线接线提出了详细要求。线头上要接接线端子(俗称线鼻子),如果和设备上的插接端子压接端子(如微断)连接必须搪锡成一股后才能和设备连接;对2.5以下导线要搪锡成一股才能用螺钉拧紧连接等,只有这样才能使多股导线的所有导体参与工作,保证导体截面。
回复