污水管和粪水管交叉怎么办?
xuanzhi
xuanzhi Lv.2
2003年06月17日 12:03:31
只看楼主

在设计中如果污水和粪水管交叉该怎么处理。这样施工不是很不方便吗?

在设计中如果污水和粪水管交叉该怎么处理。这样施工不是很不方便吗?
免费打赏
ldsun
2003年06月17日 12:15:17
2楼
污水管?粪水管?
回复
xuanzhi
2003年06月17日 14:40:07
3楼
对不起,是生活污水和生活废水管交叉该怎么处理?
回复
fengxueyun
2003年06月17日 15:15:44
4楼
调整管道即可标高
回复
xuanzhi
2003年06月17日 15:17:08
5楼
在室内楼板底好调吗?
回复
sihan501
2003年06月17日 21:46:25
6楼
立管换个位置可以吗?避免交叉。
回复
fisher2z
2003年06月17日 22:51:12
7楼
分流系统,尽量避免交叉,如果实在避免不了交叉,那只好看层高够不够了,如果层高偏偏又不够,出个馊主意,污水接入粪水,统统进化粪池,选大一点的HC,如果污水量比粪水量大很多,我也没办法
回复