有高电气试验的同志吗?
csjand
csjand Lv.2
2006年06月28日 10:04:35
来自于继电保护
只看楼主

干电气设备交接试验快一年了。很多东西还未搞明白,希望能有机会请教各路高手。。 谢谢了。。 问题 1:27。5KV压互的耐压二次要短封接地,却不会产生大的电流,何解?

干电气设备交接试验快一年了。很多东西还未搞明白,希望能有机会请教各路高手。。
谢谢了。。
问题 1:27。5KV压互的耐压二次要短封接地,却不会产生大的电流,何解?
qzg7228
2006年07月16日 16:08:49
2楼
因试变高压侧电流很小,只有零点几个mA,折算到二次侧没有多大电流。
回复
csjand
2006年07月21日 22:34:28
3楼
这个明白了..
谢谢!!
回复
lhdlgmz
2006年07月22日 11:06:26
4楼
工频耐压电压属于横向绝缘试验,电压是加在绕组与地之间整个被试绕组是等电位的。
回复
06118
2007年07月26日 08:56:28
5楼
四楼说的对,因为一次绕组没有电流,一次绕组首尾短接後加电压,故二次没有电流。
回复
ymkmqv
2007年07月26日 09:38:59
6楼
原来是这样啊,这个问题我也想了很久
回复
chwd5
2007年09月09日 13:07:31
7楼
呵呵 很简单的问题 高压测没有压差,所以不存在电流一说
回复

相关推荐