关于铜排温升的问题
gamineshow
gamineshow Lv.13
2011年08月28日 21:11:58
只看楼主

一台ATS柜,全部铜排连接,目前电流约800A,铜排规格为60x10配电室内有空调降温,空载时表面温度22.5度,后加载800A,温度到30左右,观察10小时候未见明显上升后关闭前后柜门,1小时候后打开,铜排表面温度约42度这是否表明柜内散热不良?可能2小时,3小时后会更高,另外如何判断温度为正常值,是否稳定于一个数值并不超过规定的最高值即为正常还有发现一个有趣的问题,贴了表示相位的不干胶,中心温度比周围没贴的高了10几度,一开始没发现这个问题,以为铜排含杂质太高,研究了半天,才发现是这个不干胶的问题,呵呵

一台ATS柜,全部铜排连接,目前电流约800A,铜排规格为60x10
配电室内有空调降温,空载时表面温度22.5度,后加载800A,温度到30左右,观察10小时候未见明显上升
后关闭前后柜门,1小时候后打开,铜排表面温度约42度

这是否表明柜内散热不良?可能2小时,3小时后会更高,另外如何判断温度为正常值,是否稳定于一个数值并不超过规定的最高值即为正常

还有发现一个有趣的问题,贴了表示相位的不干胶,中心温度比周围没贴的高了10几度,一开始没发现这个问题,以为铜排含杂质太高,研究了半天,才发现是这个不干胶的问题,呵呵

另外如何区分T1,T2,T3 TMY型母排?
免费打赏
co_____188
2011年08月29日 15:08:27
2楼
配电柜以安全为主,除了柜体加装风扇,否则只会聚热。只要在最大负荷持续一段时间温度不超过60度就没有问题
回复
gamineshow
2011年08月30日 07:10:59
3楼
是周一到周五负荷较大
晚上,周六周日负荷较小
看来还得去测
回复
米克
2011年08月30日 08:26:06
4楼
回复
dylan3940
2011年08月30日 09:39:08
5楼
柜内空间小,散热条件差,不知道你柜上开散热孔了没,母排规格能换就换一下,因为表面积大小原因和集肤效应,60*10的不如100*6的载流量高也不如100*6的散热条件好。
回复
xiaopangzi1974
2011年08月30日 09:59:25
6楼
根据GB7251.1上说,一般镀锡铜排的温升为65k或者105°c。即环境温度加65为极限温度。也就是铜排实测温度不超过极限温度或者105°C.
回复
gamineshow
2011年09月01日 22:47:59
7楼
谢谢楼上的,现在我担心热量的积累,柜门都是敞开的,温度约30度,关闭两小时后上升10度

过两天去做个长时间的测试,看看到底温度到多少稳定或持续上升

后门准备拆掉了,然后有有机玻璃护板,再加围栏
回复