【讨论】电缆是否选小了,不会出事吧?
lampard2011
2011年08月28日 17:32:56
只看楼主

1.设备用电需求为20kVA,我当它20kW来配的电,电缆选了YJV-5x10的,但是厂家的图纸采用的是VVR-3x25+2x10的。想问问大家10平方的是否太小了,电缆长度100米左右,敷设在梯架中.2.梯架中如果敷设了两层电缆,无间距布置,电缆载流量是否要乘以载流量修正系数0.6?例如,4平方的电缆单独在梯架内敷设时载流量为40A(环境温度40),乘以修正系数后变为24A.这样的话7.5kW的电机选4平方的电缆是否小了?

1.设备用电需求为20kVA,我当它20kW来配的电,电缆选了YJV-5x10的,但是厂家的图纸采用的是VVR-3x25+2x10的。
想问问大家10平方的是否太小了,电缆长度100米左右,敷设在梯架中.

2.梯架中如果敷设了两层电缆,无间距布置,电缆载流量是否要乘以载流量修正系数0.6?例如,4平方的电缆单独在梯架内敷设时载流量为40A(环境温度40),乘以修正系数后变为24A.这样的话7.5kW的电机选4平方的电缆是否小了?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-8-28 17:35 编辑 ]
免费打赏
gamineshow
2011年08月28日 21:37:24
2楼
20kva 10平方够了

7.5kw用4平方也够了

单相的有点悬了,三相的没问题

没什么问题,接头做做好
回复
yugzh168
2011年08月29日 08:59:18
3楼
确实有点小。因为还要乘以系数,还有100米的距离。建议更换吧。假如是连续性负荷,必须更换。
回复
cwzyyy
2011年08月29日 09:07:17
4楼
1.20KW的负载,100米的距离,选择10平方的电缆正好合适。2.7.5KW的电机应该是三相吧,4平方的铜芯线可以,如果是单相的根据距离换成6或10平方的。
回复
leary4
2011年08月29日 10:09:21
5楼
距离有点远,10平方的应该够用,我一般是选大一点
回复
whatr
2011年08月29日 13:58:53
6楼
厂家一般都是最节省的。。。。

楼猪居然比他们还省。真是可喜可贺。
回复
lampard2011
2011年08月29日 19:44:55
7楼
2.梯架中如果敷设了两层电缆,无间距布置,电缆载流量是否要乘以载流量修正系数0.6?例如,4平方的电缆单独在梯架内敷设时载流量为40A(环境温度40),乘以修正系数后变为24A.这样的话7.5kW的电机选4平方的电缆是否小了?
回复
z.j1230
2011年08月29日 23:34:44
8楼


楼主的理解完全正确,抛开短路灵敏度和电压损失校验不说,单就载流量来看完全有可能采用25平方的电缆。你说的系数也不是绝对的,举个例:单就敷设方式来说有空托盘电缆2层敷设的修正系数是0.55,另外还要乘以温度修正系数才是最终的修正系数。具体可参见国标 <布线系统载流量> 。多的不说了,你懂的

[ 本帖最后由 z.j1230 于 2011-8-29 23:36 编辑 ]
回复
neui_ggl
2011年08月30日 09:39:25
9楼
从理论上说,是没有问题的。但是,现在国内厂家制造的绝大部分都是偷工减料,如果达不到5*10的运行要求,就悬了!!!!
回复
精工设计
2011年08月30日 10:19:06
10楼
厂家之所以选25平方的估计是考虑电压降,如果距离没那么远的话,10个的线完全可以满足20Kvr的容量需求,平均1平方的载流量只有3个电流。完全满足每平方5—8的载流量要求。
回复
zqqllp
2011年08月30日 11:26:07
11楼
还要算启动电流吧,冲击电流是比较大的哦,
回复