请教大哥们,4000平方米厂房如何选中央空调
xupei345520
2011年08月28日 10:36:57
来自于中央空调
只看楼主

98米长,48米宽的厂房,选用变风量机组合适吗?每平方单位冷量应选多大?主机选模块机合适还是螺杆机?变风量机组应选多大的、多少台、压头多少?

98米长,48米宽的厂房,选用变风量机组合适吗?每平方单位冷量应选多大?主机选模块机合适还是螺杆机?变风量机组应选多大的、多少台、压头多少?
免费打赏
xiao09xiao
2011年08月31日 15:47:14
12楼
按你所给的条件,我只能粗略告诉你一个概念吧,1000KW左右的冷量吧(如果有全体全面些的条件则再作精算)
建议选用水冷冷水机组+空气处理柜+风管送风
完了
回复
wenjg214
2011年09月01日 10:08:39
13楼
粗略选型~
按你所给的条件,我只能粗略告诉你一个概念吧,1000KW左右的冷量吧(如果有全体全面些的条件则再作精算)
建议选用水冷冷水机组+空气处理柜+风管送风
完了

怎么估算的啊?
回复
buzaoye
2011年09月01日 13:01:59
14楼
l冷量;一般预算,每平米170瓦。末端;新风系统工况进风33.3度,正负两度。出风低于室内状态点度两度。空调循换系统最好是用,吊顶式空调系统,换气系数五到六次,排风系统最好是新分换气机,这样节省能源,各自风量是;循环系统10812立方米每小时,64千瓦,余压300帕。新风量;3200立方米每小时,冷量;10千瓦,排风量3100立方米每小时。当然这只是一般的计算,仅供参考
回复
haitangguo
2011年09月02日 20:46:17
15楼
是要认真计算的
回复
buzaoye
2011年09月03日 18:27:19
16楼
风量应为;141120到160000之间,机外余压;646帕。冷量;1411千瓦到1600千瓦,考虑气流组织均匀,最好选用,吊顶喷流空调机组,喷程22米,以均匀起见共40台,单台风量4000立方米每小时,中间吊放,两侧喷流,新风风量;正常使用37632立方米每小时,实际安装考虑交替季节应为;56448立方米每小时,排风量;平常使用;35750立方米每小时,最大为;53625立方米每小时。为节能建议采用,潜热型新风换气机,冷源;为节能。模块风冷冷凝冷水机组为好。
回复
xcool526
2011年09月03日 19:01:12
17楼
装行车上面喷流?行车下面是不好装的。
回复

相关推荐

APP内打开