请教一个傻问题,发电机、变压器的差动保护,在额定负荷情况下,一侧TA一相断线时,流过的该相差流值是不是额定电流?我认为应该是额定电流,那么就已经超过整定值了啊,那为什么不动作呢?如果说断线可以闭锁,但是差动是0s瞬时动作啊,一旦越过差流值就启动保护出口了嘛,或者怎么样才能保证可靠闭锁呢?还请高手指点

请教一个傻问题,发电机、变压器的差动保护,在额定负荷情况下,一侧TA一相断线时,流过的该相差流值是不是额定电流?我认为应该是额定电流,那么就已经超过整定值了啊,那为什么不动作呢?如果说断线可以闭锁,但是差动是0s瞬时动作啊,一旦越过差流值就启动保护出口了嘛,或者怎么样才能保证可靠闭锁呢?还请高手指点
免费打赏
colourcat_3392
2006年06月27日 11:01:58
2楼
期待高人解决
回复
colourcat_3392
2006年06月27日 11:17:40
3楼
我想了想,TA是不能断路,TV是不能短路,
TA断路本来就会形成故障,会改变励磁磁动势能,危害设备和工作人员,所以此时跳闸也是一种保护.
我想闭锁是不必要的.
我是这么想的,不知道大家有没有别的看法
回复
redwolf010
2006年06月27日 12:33:01
4楼
当发生一相TA断线时保护有时会处于动作区,但为什么没有动作呢?
原因是这样的现在的微机保护能在差动动作前判别出是TA断线还是故障,比如说判出TA断线只需10ms,但差动动作一般要20~30ms。所以如果选择为TA断线后闭锁差动的话,差动就不会动作了。不知道我说清楚了没有。

本人也同意3楼的意见,最新继电保护规程4。3。4节是这样说的:在电流回路断线时应发断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸。
回复
colourcat_3392
2006年06月27日 12:46:18
5楼
这样的话,我真搞不定了
回复
redwolf010
2006年06月27日 13:03:16
6楼
其实所谓0s动作出口,并不是真正的从故障到跳开断路器0s就完成的。
就微机保护而言如果采用半周算法,比率差动保护至少要10ms才能判出故障。如果是全周算法的话则需要一个周波即20ms的时间。所以说比率差动保护的跳闸时间一般在20~30ms左右。
差动速断由于多采用半周算法,所以速断的动作时间比比率差动要短些。
回复
wyxsacf
2006年06月27日 14:38:40
7楼
作为电力变压器的主保护之一的变压器差动保护历来得到广大保护工作者的重视,对其主要保护原理的研究已经相当有成果。下面就楼主所提出的问题作一下分析:
电流互感器TA二次电路断线或短路时的对策
  历来,对于微机型变压器差动保护判别其电流互感器二次电路的断线或短路故障比较困难,原因是单纯通过本身的电流量去判断接线比较复杂的电流互感器二次电路的多种多样的断线和短路故障,很难与各种各样的系统异常或故障情况区分,因此很多微机型变压器差动保护都只是配有简单的电流互感器二次电路的断线判别元件。针对这种情况,介绍一种由电流量和电压量共同判别电流互感器TA二次电路断线或短路的判别恚乇鹗视糜谥骱蟊敢惶寤绞降奈⒒捅溲蛊鞅;ぷ爸谩?
  变压器差动保护的差流异常报警和电流互感器TA二次电路断线或短路判据如下:
1、差流异常告警
  当任何一相差流的有效值大于告警门坎值,而且连续满足该动作条件的时间超过10秒钟时,保护装置发出差流异常告警信号,但是不闭锁比率差动保护。该项功能兼有电流互感器TA二次电路断线或短路、采样通道异常(器件损坏或特性改变等)、外部接线回路不正常等情况的综合告警作用。
2、瞬时电流互感器TA断线或短路告警
在保护启动后满足以下任一条件时开放比率差动保护:
1、任一侧任一相的电压元件有突变启动;
2、任一侧负序电压大于门坎值;
3、 启动后任一侧的任一相电流比启动前增大;
4、启动后最大相电流大于1.2Ie。
  如果上述排除系统故障或扰动的判据不满足,而差动电流的工作点满足公式(8)时,那么保护判别为电流互感器TA二次电路断线或短路故障,而不认为发生了变压器内部短路故障。
Id大于等于Idset,
Id大于等于K×Ii
式中:Idset为检查断线或短路差动电流门坎值; k为 检查断线或短路的比率系数。在以上判据的实际应用中,为了满足不同用户的需要,该判据元件可以设计为通过配置字选择仅仅发出告警信号,或者选择发出告警信号并且闭锁比率差动保护,或者选择不投入此判据元件。在选择了发出告警信号并且闭锁比率差动保护时,在此选择下还可以选择“永久”闭锁比率差动保护或相电流增大超过1.2Ie时自动解除闭锁比率差动保护。
  上述判据选择了电流量和电压量综合判别,所以对于电流互感器二次电路的各种断线或短路情况都能够很好地判别出来。因此,不仅全面增加了电流互感器二次电路故障情况的判别类型范围,而且对于电流互感器二次电路的各种各样的断线或短路情况判别得更准确、更可靠、更全面。
请楼主认真参考,希望对您能有所帮助。
回复
colourcat_3392
2006年06月28日 10:58:29
8楼
后来问了,可以通过继电器本身的信号闭锁
回复
qinshihxl
2006年06月28日 22:22:41
9楼
7楼的有点见解,其实TA断线吧,闭锁是有必要的,说是说CT严防开路,我曾在揭阳一个变电站,发现有一台变压器35Kv开关CT存在开路情况,C项断线,后来改造和检验发现,并没有出现一次设备问题,而由于现在的二次接地作的比较好,人身安全保证还是没有问题的.
差动作为变压器和发电机的主保护,保证可靠性的同时还要保证其选择性,CT断线我觉得,在额定的负荷情况下不应该动作,可以设定差动速断以避开CT断线时候,发生故障的闭锁
回复
colourcat_3392
2006年06月29日 16:44:04
10楼
什么啊,CT断线的动作,和CT断线对系统的影响是两马事,“CT断线我觉得,在额定的负荷情况下不应该动作,可以设定差动速断以避开CT断线时候,发生故障的闭锁”不知道楼上说这个什么意思
是可以闭锁,还是通过速断闭锁,是要速断还是要闭锁?

回复
redwolf010
2006年06月29日 17:20:52
11楼
差动速断保护是不考虑受CT断线闭锁的,因为速断定值整定的比较高,只要达到速断定值不管CT是否断线都要去跳闸。

比率差动的做法一般是可选择CT断线后是否闭锁比率差动;即使选择CT断线闭锁差动,当CT断线后差流又大于1.2倍额定电流时也要跳闸的。这种考虑是从保护一次设备为出发点的,CT也看做是一次设备。既保护变压器也保护CT,同时也考虑避免CT断线后CT二次侧产生的高电压对设备和人身造成危害。

以前系统比较薄弱,电源容量不足,为保证系统的稳定运行,当CT断线后一般选择闭锁差动保护。
近几年由于电源点的增多,系统相对强大起来,切掉一台、两台发变组不会影响系统的稳定运行。从保护主设备的角度出发,多选择CT断线后不闭锁比率差动保护。
回复