请教一个傻问题,发电机、变压器的差动保护,在额定负荷情况下,一侧TA一相断线时,流过的该相差流值是不是额定电流?我认为应该是额定电流,那么就已经超过整定值了啊,那为什么不动作呢?如果说断线可以闭锁,但是差动是0s瞬时动作啊,一旦越过差流值就启动保护出口了嘛,或者怎么样才能保证可靠闭锁呢?还请高手指点
请教一个傻问题,发电机、变压器的差动保护,在额定负荷情况下,一侧TA一相断线时,流过的该相差流值是不是额定电流?我认为应该是额定电流,那么就已经超过整定值了啊,那为什么不动作呢?如果说断线可以闭锁,但是差动是0s瞬时动作啊,一旦越过差流值就启动保护出口了嘛,或者怎么样才能保证可靠闭锁呢?还请高手指点
12楼
很对,支持12楼
回复
13楼
问题是差动保护差流整定值一般都是0.5~0.8倍额定电流啊。如果带额定负荷情况下,只要有TA出现断线,保护就会动作吗?
回复
14楼
回答的很好
回复
15楼
继电保护原理里的母差保护说的很详细
回复
16楼
如果真的是C T断线的情况,应该先进行CT断线判断,如果是CT断线就闭锁差动保护,如果不是就启动差动保护动作跳闸。
回复
17楼
差动保护动作是有条件的!当达到保护定植的时候 电压闭锁会确认是否是TA断线引起 的 差流!电压闭锁是有低电压 零序电压 和负序电压 组成的当达到开锁的条件时 差动才动作的! 现在的TA断线都是投的信号的!!
回复
18楼
保护程序就是那么写的,先判断TA是否断线(保护投入),然后才判断差流
说是0s动作,其实不是,有一定的判断时间,可能是几ms,而且出口后机械动作也有时间差
所以不要以为瞬时动作就是当时就动作,其实是有时间差的,不过是没有延时而已
回复
19楼
说的什么啊,TA断线只是二次问题,没有你说的那么大的危害
一相电流没有了,肯定造成差流,所以闭锁差流
如果有故障,后面的过流等保护不是吃素的
回复
20楼
“TA断线只是二次问题,没有你说的那么大的危害”这是不对的,TA断线时必须处理。为什么有些地方选择闭锁,有些选择不闭锁呢?我想选择闭锁应该是为了能够平稳的转移负荷,再跳开断路器,尽量小的影响系统和设备。11楼的关于“当CT断线后差流又大于1.2倍额定电流时也要跳闸的,这种考虑是从保护一次设备为出发点的”,一般是相电流大于1.2倍的额定电流,不是差流大于1.2倍额定电流,主要是在正常运行时不会有这么大电流,肯定在故障状态下,不判为TA断线,
回复
21楼
现象:CT断线或差流异常报警,保护动作,紧接着又复归信号(过程自动)什么原因?
回复