好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!我感觉接线的方法是:1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.
好多变频器教有外控的多段速控制端子,但今天第一次用富士的--FVR E11S-4的变频器,原来是正常的外部端子控制,频率由面版给定,现想实现由外部端子控制两种速度,看了一下说明书!有点迷糊!请朋友们帮助一下,不胜感谢!
电机为1.1KW,变频的外接线图如下,说明书对端子X1----X5的讲解比较模糊!
我感觉接线的方法是:
1.将原来经一中间继电器常开触头的接在FWD的线,接改接于X1.再加一个中间继电器,经他的常开的线接于X2.
2将F01改为7或8,(7还是8,有点迷,或是根本不用改,还用原来的0
3.设定C05的值为第一个速度频率,C06为第二个速度频率.
4.通过组合E1(对应的X1),E2(对应X2),来得到二个速 度.
外接线图:
2楼
部分有关的图:
回复
3楼
部分有关的图
回复
4楼
部分有关的图
回复
5楼
看到就是个晕!
回复
6楼
以下是引用dgiz在2006-06-26 20:00:21.0发表的内容:
仔细查看F01的功能解说,你的思路应该没错.
回复
7楼
谢谢!没有实物操作一下还是不能确定!F01的解说太模糊了!
回复
8楼
首先接线好像有错误,将经一中间继电器常开触头一头接在FWD上另一头与CM相连;速度1时,中间继电器常开触头一头接在X1上另一头与CM相连,速度2时,中间继电器常开触头一头接在X2上另一头与CM相连;
速度1时,X1和FWD同时与CM相闭合,X2与CM断开;速度2时,X2和FWD同时与CM相闭合,X1与CM断开;
F01参数是7;C05为第一速度赫兹,C06大于C05赫兹,但不起作用;C07为第二速度赫兹,C07大于C06;如果第一速度大于第二速度的话,应该设定C十几的参数,我以前用过,就是富士变频器,三段速度,不过具体的C几我不太清楚了,或许C5或者C6。
如有疑义,希望我们相互联系与讨论;
详情请登录个人网站:www.hongyong2000.any2000.com
QQ:57843717/344365300
E-mail:dlz2000@163.com
回复
9楼
特感谢dlz2000 朋友的回复!下图是我在网上找来的,我一直在怀疑接多段速时是否要接上FDW这个点!
请点击 http://co.163.com/forum/content/229_402371_1.htm
回复
10楼
一定支持你的论坛!
回复
11楼
日本富士变频器,性能和质量远不如国产的,为什么要用?
回复