室内消火栓
jinlinxiaofang
2006年06月26日 18:06:22
只看楼主

请教各位高手,规范里提到室内消火栓的间距不能大于30M,一般情况下是28米,可是一个水带的长度是25米,水柱能打到10米,按实际算,我们能否按超过30米设计呢

请教各位高手,规范里提到室内消火栓的间距不能大于30M,一般情况下是28米,可是一个水带的长度是25米,水柱能打到10米,按实际算,我们能否按超过30米设计呢
免费打赏
水灾
2006年06月26日 21:11:19
2楼
按照现行的规范应该是不允许超过规定距离的,注意是“应”。实际设计中好像也没碰到距离超标的,调整一下消火栓的布置,都能在这个范围内。
回复
猪仙
2006年06月28日 15:48:45
3楼
要算上折减的,不能直接相加。。
回复
podal123
2006年06月28日 17:35:24
4楼
布置距离不能超过30M
回复
yiyaojinghua
2006年06月28日 17:48:51
5楼
肯定不行的,我经过的好些工程中,都不可以.
回复
给排水设计
2006年06月28日 19:09:26
6楼
在绝大多数工程中的消火栓布置不会超过30m,“对于建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000立方的库房,可采用,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。”这种情况下可以超过30m;因为消火栓的水带应考虑一个折减系数。
回复