一般来说,地板采暖用60度以下的热水,现在锅炉出水温度最低的是真空锅炉,也得80度,都免不了设换热器,这样就会增加造价,能否用常压锅炉,通过控制其出水温度,使其达到60度以下,这个办法不知是否可行
一般来说,地板采暖用60度以下的热水,现在锅炉出水温度最低的是真空锅炉,也得80度,都免不了设换热器,这样就会增加造价,能否用常压锅炉,通过控制其出水温度,使其达到60度以下,这个办法不知是否可行
2楼
更正楼主的一个认识:锅炉出水温度是可以由锅炉本身调节的,不是说真空锅炉出来的水温就一定是80度。
回复
3楼
锅炉一般都是可以设定供回水温差的
回复
4楼
如果用常压锅炉,将供回水温度设定为60/50度,锅炉能否达到额定功率
回复
5楼
不是那么回事的,虽然锅炉可以进行调节,但是锅炉出水温度太低的话,容易结露,影响锅炉寿命!现在国外用的最多的就是通过恒温混水阀进行降温,使其达到地板采暖的温度要求。
回复
6楼
目前锅炉低温工作最大的问题是锅炉冷凝
回复
7楼
同意五楼的,混水阀就能解决这个问题,但混水阀的工作有一定范围,管径也不超过65,不同厂家不一样
回复
8楼
最好搭配是冷凝锅炉,回水温度没有最低限制,可以供40/30,而且效率非常高,就是有些贵。进口铸铁锅炉可以在60/50正常运行,如果是普通锅炉,还是配板换为好,普通锅炉包括常压锅炉都不是低温锅炉,低温燃烧会腐蚀严重且效率低下,而且常压锅炉本身用料就差,安装问题比较多,常发生事故,直通大气也容易腐蚀,建议不要轻易选用。三通或四通混水阀用在普通锅炉上一样不能保证保护锅炉遭受冷凝腐蚀和热冲击。以上只是个人意见,仅供参考。
回复
9楼
真空锅炉用做地辐热绝对没问题,它的出水温度可设定低于80度,不会出现结露,影响锅炉寿命。我们已做了几个类似项目。如有疑问请联系029--81182395 张先生
回复
10楼
普通锅炉用在地暖方面一是低温运行,二是在每户分水器前加温度自控装置,增加投资。
但不知道普通锅炉(有压)能否在低温长期运行?
谁知道?
回复