断路器选择
shaodong810524@co163
2006年06月26日 16:26:45
来自于断路器
只看楼主

一个150KW和75KW的发电机,下面的断路器开关需要选择多大?电缆选择多大?(使用ABB产品选什么?)可以在网上下载配电手册的资料吗?谢谢各位大侠帮忙了!!!!!

一个150KW和75KW的发电机,下面的断路器开关需要选择多大?电缆选择多大?(使用ABB产品选什么?)可以在网上下载配电手册的资料吗?谢谢各位大侠帮忙了!!!!!
免费打赏
fairytale2005
2006年06月28日 15:32:00
2楼
150KW的发电机要选用400A的断器,选用185的铜线。75KW的发电机要选用200A的断路器,选用95的铜线。
回复
shaodong810524@co163
2006年06月29日 15:59:24
3楼
如何计算出来,400A的是整定电流吗?
回复
dsy123456
2006年06月29日 17:03:02
4楼


应该是断路器额定电流,整定电流看你计算电流了。应该在300A左右。
回复
huangmz69
2006年07月21日 09:32:48
5楼
用400A,150KVA的发电机电流能到多少啊?
回复
haaaccc-01
2006年07月25日 17:37:20
6楼
呵呵,今天我刚注册,想不到这里有那么多好东西,谢谢啊
回复
zhange_1997
2006年07月26日 13:42:00
7楼
如果是ABB的产品选400A选S5N系列的塑壳断路器,200A选S3N系列的塑壳断路器。
回复
shaodong810524@co163
2006年08月18日 11:18:26
8楼
xiele
回复