2楼
你的电缆是多大的?
一般情况下,一个回路只能带一台变压器。
回复
3楼
是吗?但我见YJL150的电缆,可以拖3台啊,唔知点换算
回复
4楼
是不是也得看线路本身所带负荷情况呀
630的变压器一次侧电流是37A
回复
5楼
三台,总和不超过2000kva
回复
6楼
只要电缆面积够,总和不受2000KVA限制。我们公司也是一根电缆带3台变压器,分别是1600,1000,500。
回复
7楼
计算过程是怎样的呢?
回复
8楼
大哥,S=U*I 差不多就这样了
回复
9楼
三相变压器S=1.732*U*I
回复
10楼
实际上10台应该没什么问题。
就看,你会不会拖这么多了。
回复
11楼
一般一路最多带6路出线的。
回复