请教风管与消防喷淋的问题
drxie2005
drxie2005 Lv.3
2006年06月26日 13:23:23
只看楼主

如果,风管上部有消防喷淋头如何处理?以前面试的时候遇到的一个问题?

如果,风管上部有消防喷淋头如何处理?以前面试的时候遇到的一个问题?
wht.66
2006年06月26日 16:00:08
2楼
我们一般让喷淋头做到风管下面,要不风让水,要不水让风,根据现场情况定!
回复
wl131488
2006年06月26日 20:50:07
3楼
具体规定见附件:2005年自动喷水灭火系统施工及验收规范
回复
wl131488
2006年06月26日 20:50:28
4楼
以下是 自动喷水灭火系统施工及验收规范的相关规定:

5.2.8 当喷头溅水盘高于附近粱底或高于宽度小于1.2 m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定(见图5.2.8)。