学校图书馆阅览室的负荷指标?
jill8128
jill8128 Lv.2
2006年06月25日 15:16:00
来自于中央空调
只看楼主

请教一下各位: 学校阅览室的夏季冷负负荷指标,冬季热负荷指标应取多少呢?还有,算新风的时候,人员密度和每人所需的新风量分别应取多少呢?

请教一下各位:
学校阅览室的夏季冷负负荷指标,冬季热负荷指标应取多少呢?还有,算新风的时候,人员密度和每人所需的新风量分别应取多少呢?
免费打赏
jill8128
2006年06月30日 08:45:23
2楼
现在知道了,阅览室的冷负荷指标一般取75-100w/m2,热负荷的为50-75w/m2,人员密度按照具体的工程要求订,新风量可取17m3/(h.p),当然,按照现在规范的要求是要逐时计算冷负荷,但概算指标还是能提供一些相关信息的。