4台 5吨的行车用多大的电缆?
xue1976
xue1976 Lv.2
2006年06月25日 11:27:01
只看楼主

4台 5吨的行车用多大的电缆?保护断路器如何选择?谢谢了!!!

4台 5吨的行车用多大的电缆?
保护断路器如何选择?
谢谢了!!!
免费打赏
zhujun_522
2006年06月25日 13:49:40
2楼
楼上应该说出行车的一些参数
回复
xue1976
2006年06月25日 16:35:14
3楼
4*11.4KW
ε=25%
回复
xue1976
2006年06月25日 16:36:52
4楼
HH3-100A-3P/100
是什么开关啊?
能直接装在导线上吗?
回复
zzhspeed
2006年06月25日 21:05:33
5楼
楼上的开关好像就是个铁壳开关,属于负荷开关吧。三相的,直接串接在三相回路上。
电缆么,用VV-3x50+1x25的应该可以吧。
回复
加肥猫
2006年06月25日 21:48:39
6楼
如果不是共轨的,应该4*HH4-30A/4P,每台都应有一个开关。
回复
xue1976
2006年06月26日 06:06:31
7楼
是共轨的,HH3-100A-3P/100 这种开关还要人工操作吗?
我看了别人的图纸,HH3-100A-3P/100 开关没有安装位置?
是不是直接装在滑触线旁边(9米高)不要操作啊?
要操作的话这种开关还要装在配电箱里面吗?




厂房(200米*100米)动力设备的配电采用树干式好不好?

干线采用单芯电缆,分支连接采用绝缘穿刺行吗?
回复
xue1976
2006年06月26日 10:40:18
8楼
2006年06月26日 13:32:08
9楼
回复
加肥猫
2006年06月26日 17:54:30
10楼

装在钢柱上1.5米,属于就地操作电源,地面人员在检修或紧急情况下,切断电源使用。
本设计电流不大,没必要采用单芯电缆
回复

相关推荐

APP内打开