有一项目,进线需2500A,有将近200米的距离,只能用电缆拼接方式进线,请问需要什么规格的电缆?需要多少根拼接?

有一项目,进线需2500A,有将近200米的距离,只能用电缆拼接方式进线,请问需要什么规格的电缆?需要多少根拼接?
免费打赏
52spp
2011年08月26日 20:59:10
2楼
电缆恐怕不行吧
回复
lhp95
2011年08月26日 21:28:53
3楼
问一下电缆电线厂就行了,原来在北京用过单芯800平方的电缆并三根
回复
tzjdldy
2011年08月26日 22:03:03
4楼
不能就地设置变压器吗?
回复
z.j1230
2011年08月27日 01:26:18
5楼
这么大的电缆没用过,咨询一下厂家吧.用高压说不定还经济点
回复
btfk222
2011年08月30日 12:28:09
6楼
难度很大呀,还是改高压进线吧。强行用的话,也可以但是要担风险的。
回复
lingxuct
2011年08月30日 13:05:07
7楼
2500X0.4X1.732=1732KVA,需要放二台及以上变压器,200米距离,用高压电缆放到变压器侧,低压再用开关柜分路到负载去!