求助:电子实验室电气改造方案
qdwh66
qdwh66 Lv.3
2006年06月24日 23:47:52
只看楼主

各位老师,这个设计本来不难,但是我思考过后却又越来越多的疑问:1. 设计概况:本设计是一个旧实验楼的电气改造,建筑层数六层,每层面积400平米左右,每层三个实验室。因电气设备以及微机室的使用,原有配电符合不能满足使用要求。图纸是93年设计的。原有配电总进线3x35+10由二层架空进线,总开关100A/3P,由树干式配电分配至各层配电箱,分开关为25A/3P。2. 现在甲方要求不影响原有线路的情况下,从新引入动力配电,每个实验室负荷15kW,在每个实验室布设分配电箱(三相动力),供设备及微机室计算机使用。分配电箱内设置总的漏电断路器(按50台电脑考虑漏电电流),二次布线不需要设计。

各位老师,这个设计本来不难,但是我思考过后却又越来越多的疑问:
1. 设计概况:
本设计是一个旧实验楼的电气改造,建筑层数六层,每层面积400平米左右,每层三个实验室。3. 我做设计遇到的疑问有下列几点,可能比较可笑,但请原谅我,我是学暖通专业的,毕业来到这个小设计院,开始做水电专业,常常箱问题想到头疼,可又有什么办法呢。一纸合同,把自己给卖了五年。人为刀俎,我为鱼肉!希望各位老师能给我解惑!小女子先谢过了!
A. 本设计还是由架空线二层进入,我想应该是四线进来,请问除了三相火线,其他一根是N线,还是我们说的PEN线,我该怎样实现PE线?
B. 各层实验室负荷15kW,我取0.8的需用系数,功率因数取0.9,计算电流为20.25A,我选择漏电断路器TIB1L-63D25/4,
漏电电流选择100mA;总的负荷为12x3x6=216W,我取0.5的需用系数,功率因数取0.9,得出计算电流为182.3A,我选择TIM1S-250/250/3,进线选择95mm2。我现在有三种配线方案。希望大家能比较一下,帮我选择一种最好的。
第一种:由总配电箱至各层的配电箱,我采用树干式配电,由各层配电箱至各实验室(每层三个)的分配电箱,我采用放射式供电。
第二种:由总配电箱至各层的配电箱,我才用放射式,由各层配电箱至各实验室的分配电箱,我采用树干式。
第三种:由总配电箱至各层的配电箱,和由各层配电箱至各实验室的分配电箱,我均采用放射式配电。
请问,我采用哪种配电方式最经济合理呢?
C. 此设计为改造工程,所有新设的配电箱及布设的线路均明设,请问我采用塑料线槽布线可以吗?那么如果我采用树干式配电,那我是否要设置T接箱,绝缘穿刺是不是不能在线槽中设置?

我好像太罗嗦了,如果我提出的的方案不好,希望大家能给予我无私的帮助!我深表谢意!!!真的,无以言表!
免费打赏
g3086309
2006年06月25日 08:46:27
2楼
我个人认为第三种供电方式比较适合实验室因为放射式配电能够进行逐级保护减少了实验室之间因电气故障所带来得不稳定干扰。 但相对来讲改造费用要高一些.
回复