地下水池是地下取水构筑物吗
ld1015
ld1015 Lv.2
2003年06月10日 16:29:00
只看楼主

地下水池是地下取水构筑物吗

地下水池是地下取水构筑物吗
免费打赏
fengyun2003
2003年06月10日 17:06:04
2楼
参考标准不一样,严格的说应该是储水构筑物,地下取水构筑物一般是对市政自来水常用的术语,地下水池一般用在建筑给排水上,对自来水设计来说很少用地下水池这个称呼。
回复
ld1015
2003年06月11日 10:47:10
3楼
我说的就是建筑给排水的地下水池,在距离它5米的地方有一个100立方的化粪池可以吗
回复
waterismoney
2003年06月11日 16:01:57
4楼
"建筑给水排水设计规范"第2.2.7条 室内埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不应小于10m。当净距不能保证时,应采取生活饮用水贮水池不被污染的措施。
回复
sunsunsunzhigps
2003年06月13日 13:33:25
5楼
你的水池是做什么用的,总不能不接水泵把,是工业还是民用,还是消防,只要能从里面往出抽水,那就应该算地下取水构筑物,而且5米外一大大的粪坑,时间久了,粪坑漏水,污染有可能很严重哦,如果是工业用或消防这影响可能还小些
回复
ld1015
2003年06月17日 08:10:48
6楼
是生活、消防公用
回复