非消防电梯迫降至首层后,是否应切断其电源?
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2006年06月24日 14:39:33
来自于防雷减灾
只看楼主

请教高手:按照规范讲,凡是非消防类电源均应切除,那么作为非消防电源迫降至首层后,是不是也应该切断其电源?如果是请问如何实行的?

请教高手:按照规范讲,凡是非消防类电源均应切除,那么作为非消防电源迫降至首层后,是不是也应该切断其电源?如果是请问如何实行的?
免费打赏
crazyboy
2006年06月24日 18:02:28
2楼
一般还是没有,都是降至首层后停止使用就完了。
回复
parapary
2006年12月18日 22:16:32
3楼
是这样的吗?楼上的。
回复
huanxisha
2006年12月19日 10:14:32
4楼
2楼说的是目前一般的做法,楼主提出了特别的容易忽略的想法。我认为可切断,但一般很少人实际设计时会这样做。
回复
lggufei
2006年12月19日 11:16:02
5楼
我觉得应该切断.
又不是消防负荷.
只要是非消防的,都应该切断
回复
print1982
2006年12月19日 12:44:30
6楼
切断好点 消防用水进入电梯井 电梯轿箱的电路短路 有引发二次火灾的危险
回复
lggufei
2006年12月20日 16:31:35
7楼
刚想起来一个问题.
普通电梯再火灾是还不能立即切断电源.
应该是强制停与底层,然后切断.
回复