接地系统中PE(P表示保护,E作何解释)?
xinxinxiu
xinxinxiu Lv.2
2006年06月24日 10:13:11
只看楼主

接地系统中PE(P表示保护,E作何解释)?求各位指教!

接地系统中PE(P表示保护,E作何解释)?求各位指教!
免费打赏
eighth95812
2006年06月24日 10:27:10
2楼
保护线:protective conductor 简称PE线。某些电击保护措施所要求的用来将外露可导电部分、装置外可导电部分、总接地端子、接地极、电源接地点或人工中性点等作电器连接的导体。
我感觉不能像其它缩写词那样去理解,因为它叫PE线,所以conductor已经翻译成汉语了,就采用了protective单词首位两个字母大写起来做电缆标识,因为写成汉语的话比较长啊,再说电缆型号里面加几个汉字也不好看,不知道对不对啊
回复
eighth95812
2006年06月24日 10:28:48
3楼
安全超低电压:safety extra-low voltage 按国际电工委员会标准规定的线间或线对地之间不超过交流50V(均方根值)的回路电压。该回路是用安全隔离变压器或具有多个分开绕组的变流器等手段与供电电源隔离开的。上述数值相当于中国标准规定的安全电压系列的上限值。
安全电流:safe current 流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。其值工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。

安全电压: safe voltage 人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。按工作环境情况,中国标准规定的额定值等级交流为42、36、24、12、6V;空载上限值交流为50、43、29、15、8V。在使用上述电压标准时,还应满足以下几点:除采用独立电源外,供电电源的输入与输出电路必须实行电路上的隔离;工作在安全电压下的电路,必须与其它电器系统和任何无关的可导电部分实行电器上的隔离;当电器设备采用24V以上的电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施,其电路必须与大地绝缘。

安全距离 safe distance 为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、点点头互相之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。是根据不同结构形式和不同电压等级下空气放电间隙再加上一定的安全裕度而确定的。

保护角法:method of protective corner 又称富兰克林保护型式。用许多导体(通常是垂直和水平导体)以给定的保护角盖住需要防雷空间的方法。它是以滚球法为基础用等效计算导出的,即保护角保护的空间等于滚球法保护的空间。

保护接地:earth-fault protection,protective earthing IT系统与TT系统中用电设备的外露可导电部分经过各自的PE线接地。

保护接零:protective connecting neutral 在TN-S系统与TN-C系统中将用电设备的外露可导电部分经过各自的PE线接地。

保护线:protective conductor 简称PE线。某些电击保护措施所要求的用来将外露可导电部分、装置外可导电部分、总接地端子、接地极、电源接地点或人工中性点等作电器连接的导体。

词解释及术语-接闪器
接闪器:指避雷针、避雷带、避雷网、架空避雷线的直接接受雷击部分,以及作接闪的金属屋面合金属构件等。

避雷带:lightning strip 安装在建筑物最易受雷击部位的带状金属导体。对于高层建筑物在30m以上部位,每隔三层在外墙四周暗敷一圈避雷带与引下线焊接,以防侧击雷,同时也起着均压环的作用。

避雷器: lightning arreaster 用于防止雷电波侵入和雷电反击的保护器件。当雷电波将其击穿并泄放入地时,强行将雷电波截断,此时加在设备上的电压为有效地限制在绝缘可以承受地残余电压,雷电波过后恢复正常工作。常用地分有阀型避雷器、压敏避雷器和管型避雷器等。

避雷网: lightning net 建筑物屋面面积较大或底部裙房较高较宽时,根据其具体造型在建筑物最易受雷击部位布置地网格状金属导体,也可利用钢筋混凝土屋面中的钢筋网。

避雷线: overhead ground wire 安装在架空电力线路或被保护空间上方的架空接地导线,其单根线形成一狭长保护区;其多根线可组成一个保护区间。

避雷针: lightning rod 安装在建筑物最高处或单独设立在杆塔顶上防雷的杆状金属导体。利用其高耸空间造成较大的电场剃度,将雷电引向自身放电。它可由一根或多根组成防雷保护区。

防雷分区{转帖}

按电磁兼容的原理把信息系统所在建筑物或构筑物按需要保护的空间由外到内分为不同的雷电防护区 (LPZ),以确定各LPZ空间的雷击电磁脉冲的强度及应采取的防护措施。雷电防护区可分为:

直击雷非防护区(LPZ OA):本区内的各类物体完全暴露在外部防雷装置的保护范围之外,都可能遭到直接雷击;本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属完全暴露的不设防区。

直击雷防护区(LPZ 0B): 本区内的各类物体处在外部防雷装置保护范围之内,应不可能遭到大于所选滚球半径雷电流直接雷击;但本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属充分暴露的直击雷防护区。

第一屏蔽防护区(LPZ1): 本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各类导体的电流比LPZ 0B区进一步减小;且由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场强度也已得到了初步的衰减。

第二屏蔽防护区(LPZ 2):为进一步减小所导引的电流或电磁场而增设的后续防护区。

第三屏蔽防护区(LPZ 3) 需要进一步减小雷击电磁脉冲,以保护敏感设备的后续防护区 。

将一座内置信息系统的建(构)筑物划分为几个雷电防护区示意图见图


此主题相关图片如下:

防雷保护区概念
IEC 的防雷分区通俗说明:

LPZ0A - 天空、没有避雷针保护的大楼外部、面没有顶棚等覆盖物的地面... 等等雷电可能会直接击中的的空间。如大楼顶部避雷针保护范围之外的空间。

LPZ0B - 没有避雷针保护的非屏蔽大楼内部、有避雷针保护的大楼天台受保护部分、避雷线下的电缆等等雷电不易直接击中的LEMP没有衰减空间。如大楼顶部避雷针保护范围之内的空间和没有屏蔽的大楼内部或有屏蔽大楼内部的窗口附近。

LPZ1  - 雷电不易直接击中,但LEMP因屏蔽而衰减的空间。如上述屏蔽大楼内部(不包含窗口附近)。

LPZ2  - 在LPZ1区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽大楼的另外设立的屏蔽网络中心。

LPZ3  - 在LPZ2区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽网络中心内的机器金属外壳内部,或接地的机柜内部。

回复
eighth95812
2006年06月24日 10:29:02
4楼
常见问题解答(转)

1、整体防雷的概念是什么?
概据雷电侵入设备的不同途径,可将雷电分为直击雷、线路雷、感应雷,爱劳公司从源头上入手,有的放矢地生产了一系列的防雷产品,如用于防护直击雷的AR避雷针,用于380/220V电源线路防护的DSOP;用于直流电源防护的DCSP;用于通信线路防护的CSP、 HFP II等,综合采用上述防雷产品,可将直击雷、线路雷、感应雷有效地防护在被保护设备允许的范围以内。

2、什么是动作电压?
施加lmA直流幅值(或lmA工频电流阻性分量峰值)时的避雷器两端电压峰值 UImA称为起始动作电压,也称导通电压。

3、什么是残压?
在避雷器两极施加规定波形及幅值的冲击电流波,呈现在两极间的最大电压峰值。

4、什么是通流容量?
避雷器不发生实质性破坏而能通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。

5、什么是插入损耗?
在一定的工作频率内,防雷器件接入电路时,在防雷器件上产生的损耗。

6、什么是驻波比?
在一定工作频率内,通过避雷器电信号的波值与波节值的比值。

7、λ/4工作原理λ/4工作原理什么?
λ/4波长时,对于所用频率,相当于开路;对于雷电波,其波长λ,相当于短路。因此,使得 λ/4波长低号保护器在不影 响900MHz或1800MHz正常频率传输的情况下,短路雷电波。

8、是否应注意测试条件问题?
避雷器的残压,通流容量等均与试验条件密切相关,只有在相同试验条件下的指标才具备可比性。所以在比较不同生产厂家产品的技术性能时,一定要注意测试条件是否相同。

9、什么是凯文接线?
凯文接线方式的过电压保护器是同类产品中最显著特点,能消除引线上的压降对保护设备的影响,大大提高了保护水平。

10、什么是防雷接地?
通信基站的防雷接地是铁塔、天馈线、信号线等接地的统称,由埋于地下的接地体和接地引下线而组成。

11、什么是自动脱扣?
自动脱扣是指避雷器失去作用后能自动脱离电源,爱劳公司的DSOP和DCSP均设有自动脱扣装置,保证在避雷器件老化或损坏时,不对其它设备的运行构成威胁。

12、电源保护器中的间隙设置是什么?
带与不带间隙的避雷器在性能上各有优缺点。带间隙的避雷器正常运行中无工频续流,可提高避雷器的使用寿命,而响应时间较长,能否正常熄弧的问题。不带间隙的避雷器存在工频漏流,优点是残压低,保护性能好。一般不带间避的避雷器模块损坏后为短路状态,可以造成电源回路短路,供中断,但爱劳公司生产的不带间隙的避雷器具有自动扣装置,模块损坏即自动与电网脱开,不存在短路的问题,爱劳公司建议用具有自动脱扣装置的不带间隙的避雷器。

13、农网"的解决方式是什么?
农网在低负荷时电压偏高,运行电压不稳定,加上谐波干扰严重,致使避雷器在无过电压的情况下动作,避雷器频繁动作使其寿命降低,,避雷器动作电压选取太低会使避雷器频繁动作,选择太高,又不能可靠地保护用电设备,爱劳公司带有退耦装置的避雷器可很好地解决这一问题。

14、什么是基站整体防雷方案?
现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,进年来,GSM基站由于遭受雷击造成设备损坏,通信中断的问题始终困扰着电信运营商,北京爱劳高科技有限公司参照国际防雷标准,惯彻整体多级防护的思想,特此设计出针对GSM基站整体防雷"套餐"式组合的方案,从而为确保GSM基站的安全可靠运行提供了必须的条件。
l)整体机房的直击雷防护(AR-l型僻需针)
2)机房总进线的电源一级防雷保护(DSOP I型)
3)机房电源进线二级防雷保护(DOSP IIIA型IIIB型)
4)传输、基站设备的电源入口端防雷保护(DOSP IIIA型 DOSP IIIB型)
5)传输、基站收发设备的馈线入口端防雷(CSP)

15、目前国内防雷市场状况如何?
自1990年成立全国首家专业防雷公司一北京爱劳高科技有限公司。至今,随着社会产业的发展,防雷保护的意识在人们心目中逐渐增强,一个朝阳行业一防雷市场逐渐形成。96至97年间国内相继出现了规模不一的防雷产品生产厂家,国外产品也相继涌入国内市场。出现了不同国别、不同品牌的防雷产品,其品质亦参差有别。中国的政府部门对防雷保护产业规定严格的管理措施。

16、如何选择产品?
目前防雷保护产品的生产、代理厂商较多,品种各式各样,在选择防雷产品上应注重以下几方面:
*公司的实力和资质;
*产品的有效性以及长时间的运行考验;
*对产品的检测,在同等测试条件下的比较;
*规模生产的稳定性;
*供货及售后服务。

大家共同了解一下
回复
zhyy831208
2007年03月01日 14:55:08
5楼
学习 好东西


回复
songbing0415a
2008年05月01日 14:27:36
6楼
学习并下载了,谢谢!
回复
zichuan86
2008年05月28日 15:20:32
7楼
得表扬一下了 呵呵 辛苦辛苦 分享分享
回复

相关推荐