高规中防烟层数问题
jship
jship Lv.4
2011年08月26日 00:35:05
来自于通风排烟
只看楼主

我有个项目,一共有22层,商业部分没有前室和防烟楼梯,商业部分有4层。请问前室和防烟楼梯选取风量按照大于20层还是小于20层??

我有个项目,一共有22层,商业部分没有前室和防烟楼梯,商业部分有4层。请问前室和防烟楼梯选取风量按照大于20层还是小于20层??
jship
2011年08月26日 00:51:57
2楼
哦是合用前室不是前室。
回复
农民
2011年08月26日 17:32:35
3楼
当然按大于20层。消防时前室只考虑开启两三层,20层的限值主要是消防的难度,人员逃生的距离高度来设置的,所以毫无争议的应按20层以上设置。
回复
jship
2011年08月27日 20:30:55
4楼
好的非常感谢!
回复
yykhtdghdc
2011年08月29日 21:19:06
5楼
。。。。。。 儿童餐椅 http://www.ertongcanyi.com 爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 家居用品 http://www.gaozun.net/ 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net