我有个项目,一共有22层,商业部分没有前室和防烟楼梯,商业部分有4层。请问前室和防烟楼梯选取风量按照大于20层还是小于20层??
我有个项目,一共有22层,商业部分没有前室和防烟楼梯,商业部分有4层。请问前室和防烟楼梯选取风量按照大于20层还是小于20层??
2楼
哦是合用前室不是前室。
回复
3楼
当然按大于20层。消防时前室只考虑开启两三层,20层的限值主要是消防的难度,人员逃生的距离高度来设置的,所以毫无争议的应按20层以上设置。
回复
4楼
好的非常感谢!